账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12173|回复: 13

[求助] 穿人防墙时能不能几根电缆穿一根镀锌钢管?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-6 15:14:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
人防图集是一根镀锌钢管一根电缆的。
     
发表于 2015-6-6 15:57:18 | 显示全部楼层
同一回路的多根单芯电缆穿一根镀锌钢管应该可以。
     
发表于 2015-6-6 16:02:29 | 显示全部楼层
多根电缆共穿一管无法做防护密闭处理,规范不允许。
     
 楼主| 发表于 2015-6-7 10:31:00 来自手机 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-6-6 16:02
多根电缆共穿一管无法做防护密闭处理,规范不允许。

请教下是那条规范。
     
发表于 2015-6-7 10:48:22 | 显示全部楼层
我不在办公室,手头无规范。好像是防空地下室设计规范。
     
发表于 2015-6-7 10:52:38 | 显示全部楼层
多根电线共穿一管时采用在接线盒内填充密闭填料做到密闭处理。
     
 楼主| 发表于 2015-6-7 15:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-6-7 10:52
多根电线共穿一管时采用在接线盒内填充密闭填料做到密闭处理。

图集有不?
     
发表于 2015-6-7 18:57:01 | 显示全部楼层
人防的规范、图集、技术措施都有。
     
发表于 2015-6-8 09:06:02 | 显示全部楼层
平时用的电缆,战时拆除的可以多根电缆合用一根套管,平时不做封堵,只有战时用线缆需一缆一管。
发表于 2015-6-8 09:36:10 | 显示全部楼层
不仅是人防,平时电缆也尽量避免多根电缆穿一根管的情况,人防更不用说了,这是截取的两条规范,一个平时,一个人防
QQ图片20150608093511.png
QQ图片20150608093420.png
     
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:02:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 09:36
不仅是人防,平时电缆也尽量避免多根电缆穿一根管的情况,人防更不用说了,这是截取的两条规范,一个平时, ...

{:handshake:}
发表于 2015-6-29 16:42:56 来自手机 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2015-6-6 15:57
同一回路的多根单芯电缆穿一根镀锌钢管应该可以。

单芯电缆从来也不被允许单独穿金属管好吧!!会发热的
     
发表于 2015-6-29 17:27:08 | 显示全部楼层
当较多平时的管线穿人防墙时,防护密闭肋等不好做的时候,多根电缆穿同一个管施工还是比较方便。
     
发表于 2015-6-29 20:35:49 | 显示全部楼层
穿越防护结构时必须采用壁厚不小于2.5的热镀锌钢管,因此不能采用单芯电缆。多根导线可合穿一管,利用接线盒做防护密闭,人防大样图中有做法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则