账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21385|回复: 45

[求助] 配电系统采用TN-C-S系统,进线主开关的选用?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-5 18:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电系统采用TN-C-S系统,进线采用带漏电保护的四极开关,图纸审查提出进线主开关不宜断开PEN线,要求不能采用四极开关,那该怎么解决呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-6-5 19:35:32 | 显示全部楼层
在TN-S段用四极漏电开关
     
发表于 2015-6-5 21:38:11 | 显示全部楼层
配电系统采用TN-C-S系统,进线采用带漏电保护的四极开关,图纸审查提出进线主开关不宜断开PEN线——
图审意见真的写成“TN-C-S系统……不宜断开PEN线”吗?{:sweat:}



     
发表于 2015-6-5 21:42:21 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2015-6-5 19:35
在TN-S段用四极漏电开关

配电系统采用TN-C-S系统,进线采用带漏电保护的四极开关?

在TN-S段用四极漏电开关?

优选 3P4W。{:1_282:}



     
发表于 2015-6-6 07:19:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-5 21:42
配电系统采用TN-C-S系统,进线采用带漏电保护的四极开关?

在TN-S段用四极漏电开关?

优选3P4W是什么意思啊
     
发表于 2015-6-6 09:53:51 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-6-6 07:19
优选3P4W是什么意思啊

3极4线的RCD——第4极接进开关,以供RCD的剩余电流感应线圈采样,但第4极(N)始终连通不随相线极一起分断,就这个意思。
     
发表于 2015-6-6 15:03:46 来自手机 | 显示全部楼层
这样有可能误动作,有部分电流在重复接地处回路电源了。
     
发表于 2015-6-6 22:51:17 | 显示全部楼层



xuxizhong 发表于 2015-6-6 15:03
这样有可能误动作,有部分电流在重复接地处回路电源了。





那是你搞错了的缘故。


点评

画个图示PEN,PE,N线如何分合看看就知道了  发表于 2015-6-8 09:08
     
发表于 2015-6-7 19:17:11 | 显示全部楼层
PEN不能断。三相回路N除非非断不可,也不要断。
     
发表于 2015-6-8 08:54:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2015-6-8 09:06 编辑
miaozq007 发表于 2015-6-5 22:39
哪里的傻逼审图给你审的???进线的PEN线是先上PE母排,然后N母排和PE母排接一下,PE母排的接地线到MEB, ...


按你的做法漏电开关永远合不上。提示一下,N排是用于汇流分支的
     
发表于 2015-6-8 09:20:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-5 21:42
配电系统采用TN-C-S系统,进线采用带漏电保护的四极开关?

在TN-S段用四极漏电开关?

TN-S段用四极漏电开关不是最优?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-6-8 09:47:14 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-6-8 08:54
按你的做法漏电开关永远合不上。提示一下,N排是用于汇流分支的

想问一下:这种情况如何处理?(进线要漏电保护的)
     
发表于 2015-6-8 09:55:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2015-6-8 09:58 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 09:47
想问一下:这种情况如何处理?(进线要漏电保护的)


画个图示看看PEN,PE,N线如何分合,做对就没问题。5#楼的说对了一半,BTW不知道他凭啥骂审图SB,脾气或是人品有问题?
     
发表于 2015-6-8 10:18:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 fitman 于 2015-6-8 10:39 编辑

审图理解有误吧(楼主好象也没发现问题)。TN-C-S系统在进入建筑物的进线开关前端时,要变成TN-S(具体接线见5楼[谢谢rainmen的提醒,N排不能与PE排直连,要把进线开关出口处的N接入N排]),并重复接地。因此没有断开PEN的问题。
本来,进入建筑物的总开关要有隔离检修的功能,应断开所有带电导体(包括N),但规范也对TN-S系统中保证N线为可靠零电位时,可不断N,因此选4P或3P+N都可以。

点评

5楼接线说法有问题  发表于 2015-6-8 10:31
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则