我画的第一份防雷图纸内部校对就给提的了这个意见,原因也说不清,就是以前审图的提过,结果原来是上面的规范。
但这个是明显错误的。地网的网格当然越密越安全,但与接闪网格大小没有半点关系。
防雷等级高,设定滚球半径越小,接闪网格越小,理论依据是大气绝缘强度与雷电的关系。小的接闪网格能防更小的雷电,但此时入地电流更少。
地网的网格对应的是跨步电压和接触电压。由入地电流大小和网格大小等因素所决定。从安全角度,校验时应取最大的入地电流,这个与接闪网格大小没关系,因为三级防雷就是要接最大的雷电。
实际上地网的网格大小,常规考虑的是工频接地故障的跨步电压和接触电压,现在居然为防雷规范所决定,奇怪! |
|