账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7171|回复: 10

[求助] 如何规避低压电房电缆沟用矿物绝缘电缆?

[复制链接]
     
发表于 2015-5-31 12:36:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
几千平方的小工程真系不想用矿物绝缘电缆。
1.如何规避低压电房电缆沟用矿物绝缘电缆?
2.在电缆井处消防电缆穿耐火桥架是否可以不用矿物绝缘电缆?有没有人这样做过而没有被审图提的。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-6-1 09:04:39 | 显示全部楼层
据说网上显示的规范组答复,电房内的电缆沟不要求分设,也没矿物电缆的要求。
发表于 2015-6-1 09:19:20 | 显示全部楼层
据王金元说:在变电所内,普通电缆走地沟,消防电缆上出线
发表于 2015-6-1 09:24:30 | 显示全部楼层
耐火桥架,本人认可,但图审的意见不知。因为消防电缆在电井里本身就走桥架,改耐火桥架,无非密封性造成散热差,但消防电缆平时不通流,问题不大
     
发表于 2015-6-1 09:30:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-1 09:19
据王金元说:在变电所内,普通电缆走地沟,消防电缆上出线

真牛!

为啥不写进规范?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-6-1 10:57:19 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-1 09:30
真牛!

为啥不写进规范?

王金元5月30日空降湖北,宣贯时说的

点评

哈哈,在成都宣贯也是这般说的-------消防回路上出线,非消回路下地沟。  发表于 2015-6-1 11:09
发表于 2015-6-1 11:01:01 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-1 09:30
真牛!

为啥不写进规范?

王总说:公安部有文,禁止在吊顶里穿PVC管,必须钢管。尺总是否知道该文?
     
发表于 2015-6-1 11:11:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-1 10:57
王金元5月30日空降湖北,宣贯时说的


http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... ge=1&authorid=11338
针对网友的质疑的第一个问题:漏电保护器是不是一定要安装的?
【解说】:记者在采访中了解到,在我国建工行业建设标准《民用建筑电气设计规范》中有这样的规定,关于喷水池的供电回路的保护,可采用下列任何一种方式。第一种是采用安全电压,第二种是使用隔离变压器,第三种是由剩余电流动作保护器的线路供电。
【同期声 记者】:这三种方式哪一种更安全?
【同期声 王金元】:都安全,就像一种病吃三种药都安全
【同期声 记者】:哪一种更安全?
【同期声 王金元】:只要维护得当都安全

http://jiankang.cntv.cn/2013/09/18/ARTI1379472314829330_2.shtml
     
发表于 2015-6-1 14:58:23 | 显示全部楼层
以后都不要设沟沟井井就好了… 一了白了。
     
发表于 2015-6-1 15:28:30 | 显示全部楼层
请问现在消防都要用矿物绝缘电缆,如高层住宅的应急照明,一个应急箱供6层,就是说应急箱的出线也是在管井内敷设,难道这2.5mm2的末端线也要用矿物绝缘电缆?如果只干线用矿物绝缘电缆,支线可不用,那支干线如何定?搜索
复制

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则