从条文来看,规范要设的火灾报警装置,是有别于火灾自动报警系统。因为使用的描述中没有自动要求,而且关键是说装置而不是系统。
发电机房现时一般是没有值守的,因此报警装置应当是自动的。要实现其实也不难,利用自带无源触点的探测器,串接上值班室的声光报警器,很容易就实现一套简单实用的自动报警装置了。另外,如果设有气体灭火的发电机房,也很容易把报警信号引至值班室。现在问题是上述方案能否符合规范的原意,是否能得到审图的认同。