个人意见:
有FAS的建筑工程
电动70℃防火阀,必由FAS进行监控;
温控70℃防火阀,FAS只监不控(无法控制)。
13版《火规》无规定(不知是漏项还是故意不作规定);
08版《民规》13.4.6条4款规定,虽落处不妥(只监不控,不属于消防联动控制),但其反馈动作信号的要求,不错。
13.4.6 防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:
4 设于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。 |
|