账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3973|回复: 6

[求助] 关于应急照明的理解问题

[复制链接]
发表于 2015-5-22 11:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按规范,应急照明分为备用照明、安全照明、疏散照明,这三类照明具体用于哪些场所、配电有和要求?另外,消防应急照明和这三类照明的关系该怎么理解?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-5-22 11:42:26 | 显示全部楼层
备用照明:消防的备用照明,参看新建规。非消防的,参看各自单相规范(包括各机房、直升机坪、大中型商场),其负荷等级就不用说了。
安全照明:医院手术室、重症监护室(30%)、木材加工间、跳水、体操等房间(10%),负荷等级不用说了
疏散照明:看新建规吧
发表于 2015-5-22 11:44:03 | 显示全部楼层
总的来说,除新建规、民规和照明标准外,就得看一些单项规范
发表于 2015-5-22 11:46:45 | 显示全部楼层
对照明的称谓:有点多和乱,还有警卫照明,事故照明、一般照明、局部照明、混合照明、值班照明、障碍照明。。。。。
     
发表于 2015-5-22 11:57:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-22 11:46
对照明的称谓:有点多和乱,还有警卫照明,事故照明、一般照明、局部照明、混合照明、值班照明、障碍照明。 ...

按照明方式分:
一般照明
分区一般照明
混合照明
局部照明
重点照明

按照明种类分:
正常照明
应急照明
值班照明
警卫照明
障碍照明

应急照明又细分:
1)备用照明
2) 安全照明
3) 疏散照明

事故照明属于淘汰术语。
发表于 2015-5-22 14:26:46 | 显示全部楼层
其实我倒觉得,安全照明可以归到备用照明里去
     
发表于 2015-5-22 14:49:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-22 14:26
其实我倒觉得,安全照明可以归到备用照明里去

不可以!
两者的要求,相差非常大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则