账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4325|回复: 2

[求助] 柴油机并网,设置并网柜了,是否还需设置主受柜?

[复制链接]
     
发表于 2015-5-20 07:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一工程,2台柴油发电机需要并网,现在查了一下资料,只知道需要设置并网柜,有几个问题不明白:
1、2台柴油发电机只需要一台并网柜吧,不是每台柴油机都需要一个并网柜吧?
2、并网柜外形尺寸是多少,与低压固定柜或抽屉柜一样吗?
3、并网柜于低压柜安装在一起吗,还是在柴油机旁独立安装?
4、并网柜里有断路器吗,有主受柜的功能吗,设置并网柜了,还需要设置主受柜吗?
请指教,谢谢!

发表于 2015-5-20 08:58:59 | 显示全部楼层
1.每台发电机都需要并网柜,但两柜可放在一起(一个大外壳)
2.尺寸差不多。
3.都可安装。
4.不需要主受柜。
     
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:20:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上答复!
{:handshake:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则