账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11523|回复: 20

[规范条文] 晕了!根据新建筑防火规范,设了机械排烟的建筑就要设火灾自动报警系统

[复制链接]
发表于 2015-5-19 11:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
8.4.1  下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
2
3
.......
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。


真是这样的吗?
     
发表于 2015-5-19 11:36:00 | 显示全部楼层
一直不都是这样的吗?
     
发表于 2015-5-19 11:37:06 | 显示全部楼层
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所部位
     
发表于 2015-5-19 11:37:36 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2015-5-19 11:36
一直不都是这样的吗?

貌似不是!
     
发表于 2015-5-19 11:42:31 | 显示全部楼层
民规一直就是这样要求的。
这样很好啊,如果有防排烟、喷淋而不做报警,反而觉得不会了。
 楼主| 发表于 2015-5-19 11:46:23 | 显示全部楼层
如果设了火灾自动报警,根据新规范必然是集中报警或控制中心报警,要设消防控制室

代价太大了
     
发表于 2015-5-19 11:48:45 | 显示全部楼层
没办法,必设!
     
发表于 2015-5-19 12:23:29 | 显示全部楼层
注意是喷淋是 预作用自动喷水灭火系统,一般不是预作用的

点评

谢谢提醒!  发表于 2015-5-22 15:30
     
发表于 2015-5-19 12:36:38 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2015-5-19 12:23
注意是喷淋是 预作用自动喷水灭火系统,一般不是预作用的

楼主题干

[规范条文] 晕了!根据新建筑防火规范,设了机械排烟的建筑就要设火灾自动报警系统
     
发表于 2015-5-19 13:18:53 | 显示全部楼层
我提醒一下也没错滴,不是做了喷淋就要上报警的,预作用不是普通喷淋
     
发表于 2015-5-19 13:52:31 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2015-5-19 13:18
我提醒一下也没错滴,不是做了喷淋就要上报警的,预作用不是普通喷淋

概念正确,提醒没错。
发表于 2015-5-19 14:44:33 | 显示全部楼层
按条文挺好的,按条文解释就包括了防火卷帘和常开防火门,问题是设有防火卷帘时须设火灾自动报警系统的场所是指防火卷帘涉及的防火分区,还是按以前仅防火卷帘两侧做火灾探测器即可?
     
发表于 2015-5-19 16:16:08 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-19 11:37
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统 ...

尺短前辈强调的是场所或部位,是指只需要在该区域和部位设置自动报警装置吗。
     
发表于 2015-5-19 16:19:26 | 显示全部楼层
daxia4000 发表于 2015-5-19 16:16
尺短前辈强调的是场所或部位,是指只需要在该区域和部位设置自动报警装置吗。

无需我们特别强调,规范本就如此规定。{:1_282:}
     
发表于 2015-5-19 16:56:27 | 显示全部楼层
按照这条规范的解释:需要与“火灾自动报警系统”联动的,而不是与“火灾探测装置”联动的,参照《警规》第2.0.1、第3.1.2、第3.2.1、以及《警规图示》,对“火灾自动报警系统”有具体要求。而设置部位就是所处的“部位或场所”,而不是整个建筑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则