账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7274|回复: 7

[求助] 单位指标法中W/M2与VA/M2差的是什么

[复制链接]
     
发表于 2015-5-18 20:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我一直认为差的是负荷率,上次跟一位总工谈论的时候,他说差的是功率因数,理由是无功补偿只对变压器与电力系统起作用,对变压器以下并无作用。我觉得我的结论正确,用W/M2乘以面积算出来后需要除以负荷率,才能求得VA;而VA/M2乘以面积算出来后直接就可以选变压器。是不是这样呢?
     
发表于 2015-5-18 21:25:56 | 显示全部楼层
明显就差个功率因数么
     
发表于 2015-5-18 22:24:17 | 显示全部楼层
概念错误哈。
两个功率密度差功率因数。
负荷率是实际功率/额定功率,或实际视在功率/额定视在功率。
发表于 2015-5-19 08:48:20 | 显示全部楼层
用W/M2乘以面积算出来后需要除以功率因数,才能求得VA;而VA/M2乘以面积算出来后直接就可以选变压器

点评

32个赞!  发表于 2015-5-19 09:01
     
发表于 2015-5-19 11:26:13 | 显示全部楼层
用W/M2乘以面积算出来后需要考虑需用系数同时系数等后除以功率因数,求得VA,再考虑变压器的负载率,才能选变压器。
发表于 2015-5-19 11:38:49 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2015-5-19 11:26
用W/M2乘以面积算出来后需要考虑需用系数同时系数等后除以功率因数,求得VA,再考虑变压器的负载率,才能选 ...

我认为:用单位面积算出来的,不需要再乘需用系数

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
lichengjian + 3 不须计入需要系数,单位指标法;不过,真是.

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2015-5-19 15:06:41 | 显示全部楼层
还真是差着功率因数。。。。W与VA,很明显的道理,哎;
负荷率还需要另算,
才能选变压器,
学到了,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则