账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3602|回复: 5

[求助] 水管暖通管能否就地接地?

[复制链接]
     
发表于 2015-5-15 08:27:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水管与暖用管与meb有段距离,能否就地焊接到钢筋网。
发表于 2015-5-15 08:43:18 | 显示全部楼层
这只是接地,没有等电位联接
QQ图片20150515084113.png
     
 楼主| 发表于 2015-5-15 10:13:46 来自手机 | 显示全部楼层
那就麻烦了
     
发表于 2015-5-15 11:33:43 | 显示全部楼层
实质问题是“接地钢筋网能否认可为等电位联结导体

不以图集为依据(按国标图集是不认可)
同样上述规范还有2条

2)下列金属部分不得用作保护导体或保护等电位联结导体:
——金属水管;
——含有可燃气体或液体的金属管道;
——正常使用中承受机械应力的金属结构;
——柔性金属导管或金属部件;
——支撑线。
3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与25mm2铜导体相当的载流量。

规范2)条指出了不允许的,那么其他的只要达到第3)条要求的,都应允许。
大底盘地下室工程钢筋网都满足3)吧。

所以我的观点:通常可以

当然实际操作,常常是何必较真,按图集示例来 。
发表于 2015-5-15 11:48:41 | 显示全部楼层
s9 发表于 2015-5-15 11:33
实质问题是“接地钢筋网能否认可为等电位联结导体?

不以图集为依据(按国标图集是不认可)

这个还有一点接地和电位差的问题
     
发表于 2015-5-15 11:51:55 | 显示全部楼层
水暖管等电位考虑的是触电安全,与一点接地没关系吧。

等电位差不是靠规范第3)来解决吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则