账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8866|回复: 18

[求助] 从头到尾都是矿物电缆。

[复制链接]
     
发表于 2015-5-15 08:10:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆沟里面要矿物电缆,电井要矿物电缆,最后的分支线也有一部分在电井里面,也是矿物电缆,有人有不同意见吗?
发表于 2015-5-15 08:17:52 | 显示全部楼层
我们现在电缆井做两个,电缆桥架两个。
发表于 2015-5-15 08:19:10 | 显示全部楼层
变电所没有再做两个沟,按常规设计。哪里都失火了,就。。。。。
     
 楼主| 发表于 2015-5-15 10:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
     
 楼主| 发表于 2015-5-15 10:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
电缆沟不分开那不也违反规范了?
发表于 2015-5-15 11:07:39 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-5-15 10:27
电缆沟不分开那不也违反规范了?

你室内没有采用沟呀,变电所简单,说是在沟里分两个方向走的
发表于 2015-5-15 11:09:40 | 显示全部楼层
都烧到变电所了,你的那些配电装置也不行了,所以规范应该做眼于室内线路敷设
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-15 21:18:26 | 显示全部楼层
我们现在是消防干线用矿物质绝缘,支线用无卤低烟耐火的
     
发表于 2015-5-16 08:39:17 | 显示全部楼层
这条规范真的很难执行

矿物绝缘电缆厂的效益以后会大好
     
发表于 2015-5-16 11:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
天朝规范就是这么神奇!瞬间毁掉有机绝缘耐火电缆,瞬间顶起矿物绝缘不燃电缆。“弹指间樯橹灰飞烟灭”啊!厉害厉害!

点评

就像庆丰包子一样,莫名其妙就火了  发表于 2015-5-28 13:50
     
发表于 2015-5-16 16:11:12 | 显示全部楼层
施工单位 会有不同的意见,矿物绝缘很难施工  
发表于 2015-5-18 15:14:13 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-5-16 16:11
施工单位 会有不同的意见,矿物绝缘很难施工

我们住宅公寓项目一、二期用的耐火
三期设计院非要用矿物
前边和设计院沟通来沟通去,不乐意改回耐火

现在我准备出联系函,让工地按耐火电缆施工{:shy:}
让这条规范见鬼去吧
     
发表于 2015-5-25 16:47:13 | 显示全部楼层
“最后的分支线也有一部分在电井里面,也是矿物电缆”————只有一个电井的时候,从应急照明箱出来的应急照明线路也要矿物绝缘了?!
发表于 2015-5-26 09:03:22 | 显示全部楼层
电缆厂家乐坏了,现在出钱把主编拉到各地宣贯
     
发表于 2015-5-26 12:43:01 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2015-5-18 15:14
我们住宅公寓项目一、二期用的耐火
三期设计院非要用矿物
前边和设计院沟通来沟通去,不乐意改回耐火

哈哈~~~谁签字谁担责呗。我要是那个设计,甲方爱用啥用啥,和我没半毛钱关系,反正我的图纸是严格按规范,矿物绝缘电缆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则