请问大家:树干式供电,所带配电箱有数量限制吗?我一高层,从上到下一回树干供电,行吗?
     
发表于 2015-5-14 10:58:36 | 显示全部楼层
可以啊,但一旦发生问题,影响面太大,建议单层一回,双层一回。
     
发表于 2015-5-14 11:00:01 | 显示全部楼层
或者大楼中间以下一回,以上一回。
发表于 2015-5-14 11:12:25 | 显示全部楼层
只跟容量有关
发表于 2015-5-14 15:53:16 | 显示全部楼层
可以,最好根据楼层数及用电容量分段设置。