[问题探讨] 变压器低压侧总开关的欠压脱扣

[复制链接]
     
发表于 2015-5-11 13:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    某项目厂内变压器低压侧总开关除两台变压器外全部跳闸。该工层为4路10kV进线,分别引自两个降压站。经了解两个降压站均出现自动重合闸操作,且重合闸成功。
   变压器低压侧总开关的欠压脱扣设计值为3s,按道理讲上述整定值应该可以躲过自动重合闸,但结果很奇怪,除2台变压器总开关未跳闸,其他全跳。
    大家分析下可能的原因。
     
发表于 2015-5-11 13:26:19 | 显示全部楼层
自动重合闸操作,且重合闸成功——自动重合闸时间是多少?
     
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:15:51 | 显示全部楼层
供电局未给数值,我个人认为重合闸时间不会大于2s。
     
发表于 2015-5-11 14:25:52 | 显示全部楼层
假定,以重合闸时间大于1.5s为前提——
“变压器低压侧总开关的欠压脱扣设计值为3s”的设计,就无法保证总开关不跳闸。
     
发表于 2015-5-11 14:28:30 | 显示全部楼层
已有几起建筑工程的主管供电局提出取消“变压器低压侧总开关的欠压脱扣”,上周又有供电局要求取消。
     
 楼主| 发表于 2015-5-11 18:17:11 | 显示全部楼层
取消欠压脱扣是否会带来更大的不安全?
     
发表于 2015-5-11 18:23:06 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2015-5-11 18:17
取消欠压脱扣是否会带来更大的不安全?

有可能!
     
发表于 2015-5-11 20:46:25 | 显示全部楼层
某项目厂内变压器低压侧总开关除两台变压器外全部跳闸。该工层为4路10kV进线,分别引自两个降压站。经了解两个降压站均出现自动重合闸操作,且重合闸成功。
   变压器低压侧总开关的欠压脱扣设计值为3s,按道理讲上述整定值应该可以躲过自动重合闸,但结果很奇怪,除2台变压器总开关未跳闸其他全跳
    大家分析下可能的原因。
——真没看明白,“2台变压器总开关未跳闸”是指变压器低压侧总开关,还是指变压器高压侧总开关?如是指变压器低压侧总开关,当重合闸成功,且自动重合闸时间小于3s,变压器低压侧总开关未跳闸,属正常情况;“其他全跳”——与其有关的情况如何?情况不明,无法判断正确与否。
     
 楼主| 发表于 2015-5-12 15:30:38 | 显示全部楼层
2台未跳闸的是指变压器低压侧总开关。
中压柜断路器均未跳闸。
     
发表于 2015-5-12 15:41:24 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2015-5-12 15:30
2台未跳闸的是指变压器低压侧总开关。
中压柜断路器均未跳闸。

欠电压脱扣器:
* 1/2 s 延时时间内,主电路电源恢复到 85%Ue 及以上,断路器不断开。

2台未跳闸的是指变压器低压侧总开关——
猜测:
要么是整定有差异;
要么是制造有误差。
     
 楼主| 发表于 2015-5-13 09:25:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2015-5-13 10:52 编辑

下面两个问题如何考虑?
1)对于设有发电机的项目,取消变压器低压侧总断路器的欠压脱扣,柴油发电机组启动信号的来源怎么考虑?
2)取消变压器低压侧总断路器的欠压脱扣的风险如何?
     
发表于 2015-5-13 10:30:44 | 显示全部楼层
对于一般民建,配电中的欠压脱扣基本没有什么作用。只有在工厂配电时,出于某些工艺或安全要求,使用欠压脱扣才有意义。
     
发表于 2015-5-13 10:40:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2015-5-13 10:43 编辑
闻见知行 发表于 2015-5-12 15:30
2台未跳闸的是指变压器低压侧总开关。
中压柜断路器均未跳闸。

2台未跳闸的是指变压器低压侧总开关。
中压柜断路器均未跳闸。

中压柜断路器均未跳闸。——非厂内内部故障,如中压柜断路器未装设失压保护,均未跳闸也正常。
     
发表于 2015-5-13 10:57:46 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2015-5-13 09:25
下面两个问题如何考虑?
1)对于设有发电机的项目,取消变压器低压侧总断路器的欠压脱扣,柴油发电机组启 ...

下面两个问题如何考虑?
1)对于设有发电机的项目,取消变压器低压侧总断路器的欠压脱扣,柴油发电机组启动信号的来源怎么考虑?
2)取消变压器低压侧总断路器的欠压脱扣的风险大如何?


断电的情况下,如发电机需快速自启动,变压器低压侧总断路器可装设欠压脱扣器;
断电的情况下,如发电机不需快速自启动,变压器低压侧总断路器可不装设欠压脱扣器;
装与不装欠压脱扣器,各有利弊,可根据实际情况确定。