[求助] 灵敏度要求

[复制链接]
     
发表于 2015-5-11 07:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图中所示,b、c、d、e即K2、K5、K7、K10的电流是怎么算出来的呢。除了这个,我还想顺便问问,热稳定性和动稳定性校验,配三手册上看了,但是没看懂呢!求高人指点
824BE16A0515D886C24E9601BA6397F3.png
     
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:58:02 | 显示全部楼层
高手呢,怎么没人来解答啊!!
发表于 2015-5-11 16:00:57 | 显示全部楼层
搞建筑电气的,认真算短路电流的少,工业电气的多点
     
 楼主| 发表于 2015-5-11 16:24:10 | 显示全部楼层
但是图上的系统图也是民建的啊,是一个体育馆,不过等级有点高
发表于 2015-5-11 16:30:03 | 显示全部楼层
以民建给电气专业设计的时间,是没时间算短路电流的。我工业院出身,短路电流主要是高压部分计算,低压估算
     
发表于 2015-5-11 16:37:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-11 16:00
搞建筑电气的,认真算短路电流的少,工业电气的多点

如是说,估计尺总要打你PP{:lol:}
发表于 2015-5-11 16:43:45 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-5-11 16:37
如是说,估计尺总要打你PP

现在的电气设计人员,在忙1画图,2研究规范画图,3躲开图审画图,4加班加点画图。有几个在琢磨短路电流的
     
发表于 2015-5-11 17:11:55 | 显示全部楼层
你想计算,就按图上短路电流计算点,把之前的电阻、电抗、相保电阻、相保电抗都算出来,电阻电抗计算三相短路电流、相保电阻相保电抗计算接地故障电流。高压侧短路容量有了,可以直接折算出高压侧阻抗参数;变压器容量也有了,可以计算变压器阻抗参数;母线规格长度、电缆规格长度都有,单位长度阻抗参数查表,然后按长度计算线路阻抗,高压侧、变压器、母线、电缆的阻抗参数都算出来了,然后就可以算了,公式表格书上都有,对照着一一计算一下,没什么难的。