账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6270|回复: 7

[问题探讨] 消防报警系统的DC24V辅助电源

[复制链接]
     
发表于 2015-5-8 12:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   在大型工程中,消防控制室引出的DC24V供电距离有限,常用到DC24V辅助电源箱,然而使用辅助电源箱时,目前一些项目已出现辅助电源不能输出DC24V但无人知晓的问题,有什么好的办法?
     
发表于 2015-5-8 12:40:01 | 显示全部楼层
自行设置监视“辅助电源输出DC24V”的消防电源监管系统。{:lol:}
     
发表于 2015-5-8 12:43:43 | 显示全部楼层
如果觉得不可靠,再设置一套“自行设置监视“辅助电源输出DC24V”的消防电源监管系统”的系统。{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-5-8 12:47:26 | 显示全部楼层
海湾公司的辅助电源箱有一对故障触点,如用此产品可加个输入模块解决
     
 楼主| 发表于 2015-5-8 12:50:18 | 显示全部楼层
消防产品供应商应该开发一款可接入报警总线的辅助电源箱{:lol:}
发表于 2015-5-9 08:38:33 | 显示全部楼层
供应商应该开发一款可接入报警总线的辅助电源箱
     
发表于 2015-5-11 08:49:20 | 显示全部楼层
感觉弱电系统的电源部分的保护监控是强电专业不做设计,弱电专业不懂设计;确实一直是个盲点。
发表于 2015-5-11 21:35:33 | 显示全部楼层
就近设置I模块,把电源状态监控起来。简单易行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则