[问题探讨] 关于感烟探测器的设置

[复制链接]
发表于 2015-4-28 14:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规中,感烟探测器的探测面积60平米,我现在8.4米X8.4米的轴距,是否需要设置两个烟感。
     
发表于 2015-4-28 14:21:31 | 显示全部楼层
不一定!

PS
得看梁的净高。
 楼主| 发表于 2015-4-28 14:33:46 | 显示全部楼层

梁净高大于600, 8.4X8.4之间没有梁了
     
发表于 2015-4-28 14:40:11 | 显示全部楼层
梁净高于600,就没办法了.只能两个了.
 楼主| 发表于 2015-4-28 14:46:24 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-28 14:40
梁净高于600,就没办法了.只能两个了.

梁小于600,就能设置一个了吗
发表于 2015-4-28 15:13:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-28 15:20:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-4-28 15:23:41 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-28 15:13
设置在正中间,且有两个关键,一定要遇到一个懂电气的总工,同时一定要遇到一个懂电气的消防审查人员。 ...

诚版:这是中间有个烟感的情况,如果中间没有那
 楼主| 发表于 2015-4-28 15:25:08 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-28 15:13
设置在正中间,且有两个关键,一定要遇到一个懂电气的总工,同时一定要遇到一个懂电气的消防审查人员。 ...

我们现在是图审一看就提出面积超标
发表于 2015-4-28 15:26:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-28 15:29:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-4-28 15:31:48 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-28 15:29
没几个人懂啊。我拿规范去现算给他们看,他们也不同意,说,我单子都开出去了,我不能改了。

审查单只改 ...

谢谢,深有同感
发表于 2015-4-28 15:32:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-4-28 15:39:24 | 显示全部楼层
画图的为了审图通过..审图的担心被复审查出问题.
大家都小心翼翼,宁可做多,不愿担当.
发表于 2015-4-28 15:42:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽