账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5746|回复: 11

[求助] 网络机房恒温恒湿空调是否必须加漏电保护

[复制链接]
     
发表于 2015-4-21 10:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
网络机房恒温恒湿空调是否必须加漏电保护,我看机房专业厂家提出的条件没有要求加,很多深化图纸也没加,但是否必须加呢?空调三相12KW左右。
     
发表于 2015-4-21 11:13:18 | 显示全部楼层
如果末端接地故障时,首端过电流保护器能可靠动作,不加RCD.
发表于 2015-4-21 11:26:11 | 显示全部楼层
看看你的空调主机等是否为室外,且容易触碰
     
发表于 2015-4-21 17:20:29 | 显示全部楼层
空调室外机 为啥加漏电呢?
     
发表于 2015-4-21 17:21:29 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-21 17:20
空调室外机 为啥加漏电呢?

有宝书 GB13955 呀。
     
发表于 2015-4-21 22:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
低于1.8米的插座加漏电保护。
     
发表于 2015-4-21 22:05:35 | 显示全部楼层

呵呵。高大上、强条很多的一本规范哈
     
发表于 2015-4-22 00:45:21 | 显示全部楼层
接地故障防护和人身电击防护有交叉,也有差别。
     
发表于 2015-4-22 08:47:41 | 显示全部楼层

这个确实是本宝书阿..
不过,空调室外机设置漏电,估计很容易跳闸.
没有设过..好像也没深图单位提过.
     
 楼主| 发表于 2015-4-22 08:52:29 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-4-21 22:01
低于1.8米的插座加漏电保护。

这机房空调不是留的插座,这么大功率只能直接接线盒了,所以是否按照插座来处理设置漏保有点拿不准,还有就是这个空调只留一个电源到室内机的位置,不分室内室外机。
     
 楼主| 发表于 2015-4-22 08:53:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-21 11:26
看看你的空调主机等是否为室外,且容易触碰

只留一个电源在室内机的位置
发表于 2015-4-22 09:05:29 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2015-4-22 08:53
只留一个电源在室内机的位置

不是留电源在哪的原因,只要是室外机,就是室外电气设备,当然,我倾向人能触碰到的加,不能全按宝书
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则