账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9340|回复: 21

[求助] 消防设备的供电电缆

[复制链接]
发表于 2015-4-17 09:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于消防设备的供电电缆,那里有规定选型,新建规里没看见,民规里又是按保护对象分级,上海的是地方标准,请问大家,还有那里有规范规定,谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-17 10:35:24 | 显示全部楼层
我现在消防配电采用普通电缆,满足建规的敷设方式,行不行
     
发表于 2015-4-17 10:58:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-17 10:35
我现在消防配电采用普通电缆,满足建规的敷设方式,行不行

10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;
2  暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于 30mm

描红条款对吧?
P民没有解释权,听宣贯老师解释。{:lol:}
 楼主| 发表于 2015-4-17 11:05:43 | 显示全部楼层
我就使用普通电缆,明敷穿金属管,暗敷也满足保护层厚度,应该满足建规
     
发表于 2015-4-17 11:11:06 | 显示全部楼层
有点晕!{:dizzy:}

老诚上!{:smile:}
     
发表于 2015-4-17 11:22:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-17 11:05
我就使用普通电缆,明敷穿金属管,暗敷也满足保护层厚度,应该满足建规

如果其他规范对电缆选型有明确规定还是应该遵循的,不能只看《建规》吧。话说回来现在的规范感觉就跟中国的大学开设的专业一样,大而全,但缺乏专和细,这是要跨界的节奏啊
 楼主| 发表于 2015-4-17 11:31:18 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-4-17 11:22
如果其他规范对电缆选型有明确规定还是应该遵循的,不能只看《建规》吧。话说回来现在的规范感觉就跟中国 ...

有道理,但作为建筑防火规范,没有消防设备配电电缆要求,实在说不过去
     
发表于 2015-4-17 11:37:53 | 显示全部楼层
如今,每一本重要规范的更新升版似乎都是一场恶梦!
恶梦什么时候能醒啊?
可千万别一梦不醒,这辈子就过去了。。。。。。{:dizzy:}
发表于 2015-4-17 16:37:48 | 显示全部楼层
选择消防设备配电电缆的原则还是要按照GB50016-2014第10.1.10条来。
通俗的讲,就是耐火电缆的燃烧试验时间应该不低于消防设备的连续工作时间。
规范这个条文,并无不妥吧。
发表于 2015-4-17 17:37:32 | 显示全部楼层
GB50116也有要求的,供电线路采用耐火是强条,呵呵,望采纳
发表于 2015-4-18 08:37:55 | 显示全部楼层
满足建规的敷设方式
     
发表于 2015-4-18 19:02:16 | 显示全部楼层
稍安勿躁。
所见过的海外工程,均是耐火电缆。
至于用铜护套耐火电缆,还是柔性耐火电缆,都有使用。
     
发表于 2015-4-19 16:34:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2015-4-19 16:36 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-4-17 11:31
有道理,但作为建筑防火规范,没有消防设备配电电缆要求,实在说不过去

原来规范条文解释就说了,消防设备配电只对线路的敷设提出要求,对用不用防火电缆不作要求,这也是出于经济性考虑。设计一般比较保守,都选用防火电缆{:lol:}
06版的防火规范这条解释得很详细,消防配电线路只要敷设满足要求,大多数都能满足要求。
 楼主| 发表于 2015-4-20 08:32:55 | 显示全部楼层
小木头公 发表于 2015-4-17 17:37
GB50116也有要求的,供电线路采用耐火是强条,呵呵,望采纳

那一条?麻烦提供一下。。。
 楼主| 发表于 2015-4-20 08:58:05 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2015-4-17 16:37
选择消防设备配电电缆的原则还是要按照GB50016-2014第10.1.10条来。
通俗的讲,就是耐火电缆的燃烧试验时 ...

这种条文有很多解释呀:满足连续工作时间,那我敷设环境满足要求了(如暗敷等),也可以满足呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则