账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1815|回复: 1

[求助] 低压供电距离

[复制链接]
发表于 2015-4-16 08:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
楼内照明配电箱,供电距离,技术措施提到过30-50米,规范就没有提。大家是如何处理?我现在七八十米,图审会提吗?
     
发表于 2015-4-16 09:14:24 | 显示全部楼层
我一般按50m,配电箱尽量放中心,距离太长的时候就多放几个箱子,再不行就需要用10A的微断了,要不然可能短路了因为线路长短路电流小,16A的微断不动作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则