账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4042|回复: 3

[规范条文] 新建规10.1.10.3

[复制链接]
     
发表于 2015-4-8 09:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,新建规要求:消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在电缆井、沟内;却有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物质绝缘类不燃性电缆。



我理解的是:要么消防线路单独设置电缆井,要么共井但是必须并采用矿物绝缘电缆。这对么,矿物质绝缘电缆用那么多?
发表于 2015-4-8 10:17:04 | 显示全部楼层
即使到新建规发布时,这条保留,我想只在电缆井里使用,出井后用普通的(T接供电的)
     
发表于 2015-4-8 21:24:22 | 显示全部楼层
电井外的电缆为啥没有规定?
     
发表于 2015-4-9 09:01:19 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29882-1-1.html
前面讨论过,还没有都认可的做法.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则