账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5700|回复: 11

[求助] 散装平房仓是否应该设火灾报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2015-4-1 15:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
散装平房仓是否应该设火灾报警系统?这两张图片是最新的 《粮食平房仓设计规范》  里的
1.png
2.png
     
 楼主| 发表于 2015-4-1 16:00:17 | 显示全部楼层
请问各位同行有做过的吗?
发表于 2015-4-1 16:41:58 | 显示全部楼层
建筑面积大于1000,上排烟,上了排烟,上火灾报警
     
 楼主| 发表于 2015-4-1 16:45:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-1 16:41
建筑面积大于1000,上排烟,上了排烟,上火灾报警

散装平房仓不设排烟,你看我发的图片
发表于 2015-4-1 16:49:43 | 显示全部楼层
那就没有规范要求设置了
     
 楼主| 发表于 2015-4-1 16:53:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-1 16:49
那就没有规范要求设置了

我也很纠结,看旧版的建规没有明确提及丙类库房的,但是旧版的火规在保护对象分级这里又提及丙类库房了,而且附录D也有探测器设置部位。

我觉得我这个粮仓可以不设报警
发表于 2015-4-1 17:01:21 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-4-1 16:53
我也很纠结,看旧版的建规没有明确提及丙类库房的,但是旧版的火规在保护对象分级这里又提及丙类库房了, ...

老话重提:附录里还有办公室
     
 楼主| 发表于 2015-4-1 17:03:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-1 17:01
老话重提:附录里还有办公室

哎 {:mad:}........
     
发表于 2015-4-1 20:53:11 | 显示全部楼层
我觉得这个粮仓可以不设报警
     
 楼主| 发表于 2015-4-1 21:00:18 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-4-1 20:53
我觉得这个粮仓可以不设报警

愿闻其详~还请说说 {:smile:}
发表于 2015-4-10 08:07:27 | 显示全部楼层
这个粮仓可以不设报警
     
 楼主| 发表于 2015-4-26 16:12:09 | 显示全部楼层
来反馈下散装粮平房仓的设计,图纸已经出了。审图的人依据丙类仓库的条文解释,然后就说设了报警。然后拿到消防队审查,建审科的人说不需要设置(具体依据不清楚,不设置的消息是听甲方给我说的)。然后又重新报了消防队,把报警撤了。现在是消防队和审图公司两样图纸,施工图报警还在,具体设不设报警,就不管了。哎........新出的粮食平房仓也没提报警这块,见规有没具体依据,碰到这种活真是难受啊!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则