账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7348|回复: 13

[问题探讨] 大家设计的厨房是否装了可燃气体探测器

[复制链接]
发表于 2015-4-1 14:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家设计的厨房是否装了可燃气体探测器
 楼主| 发表于 2015-4-1 17:00:13 | 显示全部楼层
现在看到的设计有的装了,有的没装
     
发表于 2015-4-1 17:36:12 | 显示全部楼层
住宅明厨房可不设;老年住宅/公寓需要设置;餐厅厨房需要设置
 楼主| 发表于 2015-4-2 08:18:28 | 显示全部楼层
rpg2009 发表于 2015-4-1 17:36
住宅明厨房可不设;老年住宅/公寓需要设置;餐厅厨房需要设置

老年要设,请问是那本规范
     
发表于 2015-4-2 08:26:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 08:18
老年要设,请问是那本规范

2006年版《建规》,“强条”!
 楼主| 发表于 2015-4-2 09:08:08 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-2 08:26
2006年版《建规》,“强条”!

那一条呀,找了半天还没找着{:cry:}
     
发表于 2015-4-2 09:33:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 09:08
那一条呀,找了半天还没找着{:cry:}

这个就比较过分一点点了哦。{:shocked:}

11.4.1条8款——开头就是:老年人建筑!

 楼主| 发表于 2015-4-2 09:49:44 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-2 09:33
这个就比较过分一点点了哦。

11.4.1条8款——开头就是:老年人建筑!

是说的火灾自动报警呀,不是燃气探测
     
发表于 2015-4-2 09:54:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 09:49
是说的火灾自动报警呀,不是燃气探测

看 GB 50116-2013 的 7.3.2 条款和第 8 章。

FAS 包含“可燃气体”的探测。
     
发表于 2015-4-2 10:00:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-2 09:54
看 GB 50116-2013 的 7.3.2 条款和第 8 章。

FAS 包含“可燃气体”的探测。

这个FAS 一定包括燃气报警么?
燃气报警一般都是燃气公司做的吧?
我们一般都是示意画下
     
发表于 2015-4-2 10:13:20 | 显示全部楼层
11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设可燃气体报警装置。

这一条呢?
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:23:19 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-4-2 10:13
11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设可燃气体报警装置。

这一条呢?

没说是老年人建筑呀
     
发表于 2015-4-2 10:28:59 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-2 10:00
这个FAS 一定包括燃气报警么?
燃气报警一般都是燃气公司做的吧?
我们一般都是示意画下

2006年版《建规》第十一章第四节的名称就是《 火灾自动报警系统和消防控制室》,可燃气体的设置要求就在此节内描述的,燃气报警属于FAS的一部分。
     
发表于 2015-4-2 10:36:42 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-4-2 10:13
11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设可燃气体报警装置。

这一条呢?

新《建规》宣贯稿的条文说明

8.4.3  本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产、储存,
公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库
中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所,不包括住宅建筑内的厨房。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则