账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9815|回复: 27

[问题探讨] 急切求助火灾自动报警问题

[复制链接]
发表于 2015-3-31 15:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一个工程,7层办公楼,一层是商铺,,建筑一层商铺一个防火分区,2至4层一个分区,其余一个分区;建筑图里在每层疏散通道至电梯厅处设置了防火卷帘。我的问题是:防火卷帘处如何联动,要不要设消防控制室,整栋楼有没有必要设置火灾自动报警?
QQ图片20150331154630.png
     
发表于 2015-3-31 16:49:51 | 显示全部楼层
建筑概况是怎么样的?
发表于 2015-3-31 16:50:52 | 显示全部楼层
新的建筑防火规范能在疏散走道设防火卷帘门吗?
发表于 2015-3-31 16:56:20 | 显示全部楼层
感觉是二类高层,如果有大于500的营业厅就设
     
发表于 2015-3-31 17:01:24 | 显示全部楼层
hwhrq2004 发表于 2015-3-31 16:50
新的建筑防火规范能在疏散走道设防火卷帘门吗?

让建筑设计人员自己看——
FHJL.jpg
     
发表于 2015-3-31 17:35:59 | 显示全部楼层
碰到过类似的问题..三类建筑加防火卷帘...整个楼没有做消防..在防火卷帘处作了几个探头联动卷恋动作.
当然,其他楼有消防系统.. 探头连线到其他楼的消防系统里面.
     
发表于 2015-3-31 17:51:25 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-3-31 17:35
碰到过类似的问题..三类建筑加防火卷帘...整个楼没有做消防..在防火卷帘处作了几个探头联动卷恋动作.
当然 ...


不会是类似问题。

楼主的建筑设计方案属于严重违规,如此进行施工图设计,要吃“整改”单的啊。{:dizzy:}

除非此楼梯间不用作消防疏散,可能吗?
     
发表于 2015-3-31 17:55:04 | 显示全部楼层
难道这个卷帘带小门?
     
发表于 2015-3-31 17:57:44 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-31 17:55
难道这个卷帘带小门?

带小门也不行,眼下应该还没有这种通过耐火试验、有消防认证的产品。
     
发表于 2015-3-31 18:30:57 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-31 17:51
不会是类似问题。

楼主的建筑设计方案属于严重违规,如此进行施工图设计,要吃“整改”单的啊。{:di ...

是的,建筑情况不一样..我这边不是疏散走道上,而是大厅上方.二楼对大厅的一面加防火卷帘.
 楼主| 发表于 2015-3-31 22:05:54 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-31 17:51
不会是类似问题。

楼主的建筑设计方案属于严重违规,如此进行施工图设计,要吃“整改”单的啊。{:di ...

尺总,建筑概况是这样的,多层建筑,一共7层,二至七层都是办公室,一层是底商。一层防火卷帘的设置就是我截图那样的,二至七层的卷帘位置和一层相同,就是疏散走道通往电梯前厅的位置。

点评

截图——不是一层,有“办公室”的残字,应该是二层及以上。  发表于 2015-3-31 22:20
     
发表于 2015-3-31 22:13:34 | 显示全部楼层
日瓦戈医生 发表于 2015-3-31 22:05
尺总,建筑概况是这样的,多层建筑,一共7层,二至七层都是办公室,一层是底商。一层防火卷帘的设置就是 ...

该打建筑专业设计、校审人员的屁股!
违反“强条”的建筑专业施工作业图。
     
发表于 2015-3-31 22:17:38 | 显示全部楼层
日瓦戈医生 发表于 2015-3-31 22:05
尺总,建筑概况是这样的,多层建筑,一共7层,二至七层都是办公室,一层是底商。一层防火卷帘的设置就是 ...

一层防火卷帘的设置就是我截图那样的——
你确认截图是一层?
若是一层,楼梯间的那扇门岂不开反了?{:dizzy:}
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:13:23 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-31 22:17
一层防火卷帘的设置就是我截图那样的——
你确认截图是一层?
若是一层,楼梯间的那扇门岂不开反了?{: ...
我再截图清楚一点,总建筑面积是4638.41平米,建筑高度23.40米,尺总,各位,帮忙看看这个防火卷帘的问题咋处理。感激不尽!下面大堂的是一层。
一层.png
二至七层.png
     
发表于 2015-4-1 09:14:57 | 显示全部楼层
确实是建筑的问题,这类防火卷帘是不方便设置电梯前室时使用的,防楼层间窜火,一般可在电梯出口处设置处或在通道中集中设一个(实际此时已可装防火门了,只是有装修或使用要求不装而已)。
但图中把疏散通道截断,是不对的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则