账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7054|回复: 7

[问题探讨] 发电机房的进出风口

[复制链接]
发表于 2015-3-26 08:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了一下标准图集的发电机房的进出风口,要求进出风口距离大于10米。但实际做工程时,在地下室一面墙上做进出风口根本不可能,想问问大家是怎么处理的
QQ图片20150326085125.png
     
发表于 2015-3-26 09:07:46 | 显示全部楼层
核心问题是不要让气流短路,水平距离不满足可以考虑高位排风,低位补风;或是风口背靠背放置
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:11:21 | 显示全部楼层
高位排风,低位补风

这个有距离要求吗?
     
发表于 2015-3-26 10:17:21 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》9.4.7条可做参考
     
发表于 2015-3-26 12:28:40 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》9.4.7条可做参考{:1_282:}
     
发表于 2015-3-26 13:41:03 | 显示全部楼层
地上单独建变配电室+柴油机房。找个角落一塞。

不放地下室。
     
发表于 2015-3-26 14:30:41 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-3-26 13:41
地上单独建变配电室+柴油机房。找个角落一塞。

不放地下室。

也是,否则难办,看人家“共识”(28位常务理事经过热烈研讨达成的共识)都这么要求了——

36.jpg


     
发表于 2015-3-26 14:36:57 | 显示全部楼层
每个项目都有自己的特点,图集不足以指导每个项目。
2楼的核心问题关注即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则