账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4288|回复: 4

[求助] 发电机的启动信号取自哪里

[复制链接]
发表于 2015-3-24 16:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋高层,一路高压进线,一台低压发电机,请问大家发电机的启动信号取自哪里?有没有规范对此有规定?
     
发表于 2015-3-24 17:18:33 | 显示全部楼层
参考 GB 50052-2009 第4.0.2 条之条文说明,如何?
     
发表于 2015-3-24 17:25:02 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-24 17:18
参考 GB 50052-2009 第4.0.2 条之条文说明,如何?

按条文说明的做法,主开关带失压脱扣+辅助触头即可。但有ATS切换开关的系统,就算市电正常自发电误启动又如何会并列运行呢?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-24 17:46:41 | 显示全部楼层
若针对现今的ATSE,尤其是单刀双投的ATSE,“误并网”基本不用担心,但避免误启动的说法能够成立。

以前那些传统的投切装置,可能存在“误并网”的情况。
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:19:16 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-3-24 17:25
按条文说明的做法,主开关带失压脱扣+辅助触头即可。但有ATS切换开关的系统,就算市电正常自发电误启动又 ...

有不是ATS切换开关的系统吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则