账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10617|回复: 20

[问题探讨] 关于燃气锅炉房电气设计的说明

[复制链接]
     
发表于 2015-3-24 15:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图机构审图人员提出燃气锅炉房应划为爆炸危险环境,经交流沟通后,审图人员提出设计方出一份书面设计说明,审图机构可予以审查通过。

1、附件为“关于燃气锅炉房电气设计的说明”,大家认为有无问题?有没有反对意见或者是补充意见?
关于燃气锅炉房电气设计的说明.rar (811.06 KB, 下载次数: 103)

2、天然气锅炉房的电气防爆设计误区
作者:姜庆胜 ( 北京 102) 中国石油工程建设公司
http://wenku.baidu.com/link?url=DYWXvKDQzZ2AqlKfxWWXs-P-x62OXqwjgiLSq90hgcdYw_Vg7J9yiN4eIfVWDc_4Tp7mBvbnpzc2PEz8sKpmDeFIaEyUPkyXW6n45l0Dccm
也有不同的声音。

大家怎么看?
老诚版主,给个审图意见可好?
     
发表于 2015-3-24 15:43:53 | 显示全部楼层
先不说燃气锅炉房,用燃气的地下厨房呢

点评

事故排风机防爆! 其他电气设备则无需采用防爆型。为防油烟便于清洁,照明光源采用密闭型灯罩。可燃气体探测器是必须设置的,但可采用非防爆型。  发表于 2015-3-24 15:48
     
 楼主| 发表于 2015-3-24 15:53:00 | 显示全部楼层
尺短寸长  事故排风机防爆!其他电气设备则无需采用防爆型。为防油烟便于清洁,照明光源采用密闭型灯罩。可燃气体探测器是必须设置的,但可采用非防爆型。

再回看GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》10.8.2条3款“应有固定的防爆照明设备”——晕了!
     
发表于 2015-3-24 15:53:41 | 显示全部楼层
厨房内的电器总不会全要用防爆型的
     
 楼主| 发表于 2015-3-24 16:02:19 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-3-24 15:53
厨房内的电器总不会全要用防爆型的

GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》10.8.2条3款,也是存在严重问题的!
     
 楼主| 发表于 2015-3-24 16:15:04 | 显示全部楼层
做好设计,满足一些相关要求,“用燃气的地下厨房”无需采用防爆照明——

比如,DGJ 08-10-2004《城市煤气、天然气管道工程技术规程》

1.jpg

2.jpg

     
发表于 2015-3-24 16:15:17 | 显示全部楼层
尺总的说明中再加上GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》附录D第3条中第3)款就更有说服力了。

     
 楼主| 发表于 2015-3-24 16:22:20 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-24 16:15
尺总的说明中再加上GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》附录D第3条中第3)款就更有说服力了。

没找到“GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》附录D第3条中第3)款”,哪一条?

附录D.jpg

再说“附录D”属于燃气输配系统生产区域用电场所的规定,似乎不具针对性。
     
发表于 2015-3-24 16:25:42 | 显示全部楼层
不会从规范上弄上来,敲字吧。3 下列场所可划分为非爆炸危险区域:3)在生产过程中使用明火的附近区域,如燃气锅炉房等
     
发表于 2015-3-24 16:36:57 | 显示全部楼层
燃气锅炉房设计规范附录D
6332d55a93f54943a2d75918308fe0da.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-3-24 16:45:28 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-24 16:25
不会从规范上弄上来,敲字吧。3 下列场所可划分为非爆炸危险区域:3)在生产过程中使用明火的附近区域,如 ...

hbsjzsjy 害我好一阵忙乱

不是“GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》附录D第3条中第3)款”,而是“GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》附录D.0.2条2款3)项”的规定,截图如下——

3.jpg

4.jpg

这条说明与GB 50058-2014的3.2.2条3款规定是一样的。
     
 楼主| 发表于 2015-3-24 16:49:26 | 显示全部楼层
     
发表于 2015-3-24 16:56:16 | 显示全部楼层
这个以前有人发过
GB50041锅炉房编制组对防爆问题回复意见1.jpg
GB50041锅炉房编制组对防爆问题回复意见2.jpg
     
发表于 2015-3-24 16:59:50 | 显示全部楼层
上海的这个东东难道不是你们的共识?
上海燃气设计规定.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-3-24 17:26:21 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-24 16:59
上海的这个东东难道不是你们的共识?

{:sweat:}

尺短寸长 发表于 1 小时前
审图机构审图人员提出燃气锅炉房应划为爆炸危险环境,经交流沟通后……

审图机构审图人员提出燃气锅炉房应划为爆炸危险环境——不是上海审图机构提出,是我们做的一个外地工业建筑。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则