账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6139|回复: 9

[求助] 箱变与发电机联络开关

[复制链接]
     
发表于 2015-3-19 10:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
物流园区项目,现有一台500KVA的箱变,备用电源采用柴油发电机(350KW),准备将备用电源双切柜及出线柜置于单独的小配电间内。箱变内低压出线已有6个回路(160A开关3路,180A开关3路),不知能否再装下联络开关?此做法是否妥当?
发表于 2015-3-19 10:55:05 | 显示全部楼层
联络开关得框架,不见得装的下
发表于 2015-3-19 10:59:06 | 显示全部楼层
另外,能否取消该联络开关及发电机的双切柜
     
 楼主| 发表于 2015-3-19 11:26:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-19 10:59
另外,能否取消该联络开关及发电机的双切柜

取消?那联锁不就实现不了了
发表于 2015-3-19 14:20:05 | 显示全部楼层
没有规范规定必须得双切连锁呀
发表于 2015-3-19 14:22:22 | 显示全部楼层
你正常电和发电机电供给二级负荷,在哪里设小的双切箱供电。
发表于 2015-3-19 14:23:27 | 显示全部楼层
发电机的连锁可以靠正常供电主开关的辅助接点,见供配电规范的条文解释
发表于 2015-3-19 14:24:31 | 显示全部楼层
这样你的供电系统就简单多了,而且改动的很少
     
 楼主| 发表于 2015-3-19 14:40:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-19 14:24
这样你的供电系统就简单多了,而且改动的很少

嗯,简单问题搞复杂了
     
发表于 2015-3-23 22:59:44 | 显示全部楼层
箱变与发电机联络开关
物流园区项目,现有一台500KVA的箱变,备用电源采用柴油发电机(350KW),准备将备用电源双切柜及出线柜置于单独的小配电间内。箱变内低压出线已有6个回路(160A开关3路,180A开关3路),不知能否再装下联络开关?此做法是否妥当?

联络开关备用电源双切柜是不一样的!到底是要装什么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则