账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3634|回复: 2

[规范条文] PEN线可以接入开关电器?

[复制链接]
     
发表于 2015-3-18 20:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50054-2011第3.1.4条:在TN-C系统中,不应将PEN隔离,严禁将PEN接入开关电器。
我认为,在TN-C-S系统中,同样不应将PEN隔离,且严禁将PEN接入开关电器。
不知我的理解是否正确。若此点正确,为何规范中无此条文?请各位专家指点迷津。
     
发表于 2015-3-18 21:48:54 | 显示全部楼层
TN-C-S=TN-C+TN-S,GB50054-2011第3.1.4条同样适用。

点评

正解。  发表于 2015-3-18 22:02
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则