账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10164|回复: 8

[求助] 地下车库消防负荷的需要系数选择

[复制链接]
     
发表于 2015-3-18 10:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库按防火分区设置消防动力总箱,这个总箱的消防负荷计算需要系数必须取1吗?如果2个防火分区设置1个总箱,消防负荷的需要系数取多少合适
发表于 2015-3-18 10:32:52 | 显示全部楼层
不是同时动作的,不用取系数1
     
发表于 2015-3-19 14:29:45 | 显示全部楼层
水专业和暖通专业均是按照最大防火分区的用水量和风量来选择风机,曾我也就这个问题困惑过,咨询过其他人,得到的答案还是选1,大家均从保护自己的角度出发的
发表于 2015-3-19 14:37:20 | 显示全部楼层
水专业和暖通专业均是按照最大防火分区的用水量和风量来选择风机
     
发表于 2015-3-31 13:17:27 | 显示全部楼层
相邻防火分区共用一个箱,系数1,多个分区共用一个箱的,系数建议按最大分区及其相邻分区之和计算

点评

赞同  发表于 2015-3-31 14:37
     
发表于 2015-3-31 15:10:01 | 显示全部楼层
这个问题类似专为消防设置的应急发电机容量计算:按最大防火分区、最大防火分区加相邻分区、上述方案再加分区对应的塔楼。
不知谁有权威答案?
     
发表于 2019-8-23 09:13:48 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-31 15:10
这个问题类似专为消防设置的应急发电机容量计算:按最大防火分区、最大防火分区加相邻分区、上述方案再加分 ...

防火分区由于各种原因不能保证火灾不蔓延,所以不能按照最大防火分区来考虑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则