账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4107|回复: 4

[问题探讨] 公用照明部分1.5平方的线能不能用?

[复制链接]
     
发表于 2015-3-16 14:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
公共照明部分能不能使用1.5平方的导线,比如说前室及楼梯间,除过技术措施上见到有一条外,有没有相应的规范的明确规定?
     
发表于 2015-3-16 14:07:13 | 显示全部楼层
为何不能用?

但要小心用!
     
发表于 2015-3-16 14:11:45 | 显示全部楼层
GB 50054-2011《低压配电设计规范》

1.5.jpg
发表于 2015-3-16 14:16:02 | 显示全部楼层
从节约材料和施工方便来看,倒是不错
     
发表于 2015-3-16 14:17:35 | 显示全部楼层
可以用。
注意校核压降及过电流保护器动作灵敏度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则