账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5378|回复: 21

[求助] 学生宿舍的电扇

[复制链接]
发表于 2015-3-13 15:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家学生宿舍的电扇需要漏电保护吗?感觉要装,有没有规范支持呀?
     
发表于 2015-3-13 15:16:56 | 显示全部楼层
是啥感觉?
说来听听。
 楼主| 发表于 2015-3-13 15:20:44 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-13 15:16
是啥感觉?
说来听听。

学生宿舍都是高床,是否容易碰到
     
发表于 2015-3-13 15:26:22 | 显示全部楼层
1、请问:照明灯具不亦如此?
2、容易碰到就装漏电保护吗?
 楼主| 发表于 2015-3-13 15:31:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-13 15:26
1、请问:照明灯具不亦如此?
2、容易碰到就装漏电保护吗?

多谢,那我们就不加了
     
发表于 2015-3-13 15:31:56 | 显示全部楼层
RCD.jpg
发表于 2015-3-13 16:42:33 | 显示全部楼层
用插座就装。
     
发表于 2015-3-13 16:43:37 | 显示全部楼层

不全是哦。
     
发表于 2015-3-13 16:57:51 | 显示全部楼层

用过载保护,接地故障灵敏度算不够就加。借问一下固定设备5s切电的概念还对吗

点评

过载保护——断路器过载保护用于短路、接地故障,违规!  发表于 2015-3-13 18:34
     
发表于 2015-3-13 17:07:55 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-3-13 16:57
用过载保护,接地故障灵敏度算不够就加。借问一下固定设备5s切电的概念还对吗

“固定设备5s”已属淘汰概念。

点评

可规范没改吶  发表于 2015-3-13 17:13
     
发表于 2015-3-13 18:23:02 | 显示全部楼层
rainmen_73
可规范没改吶  

尺短寸长
说对一半。

是 GB 50054-2011 没改(2011-07-26发布,2012-06-01实施);
但 GB 16895.21-2011/IEC 60364-4-41:2005 已改(2011-12-30发布,2012-12-01实施)。

     
发表于 2015-3-14 10:53:01 | 显示全部楼层
规范没说要加漏保。
     
发表于 2015-3-14 15:31:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-13 15:20
学生宿舍都是高床,是否容易碰到

若如此,则需考虑防止吊扇对人体的机械损伤。
     
发表于 2015-3-14 15:34:15 | 显示全部楼层
若如此,则需考虑防止吊扇对人体的机械损伤。正解
     
发表于 2015-3-16 09:15:39 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-13 18:23
rainmen_73 :
可规范没改吶  

嗯,查了一下:是对不超过32A的终端回路,不分固定移动了。其它按接地制式,TN-5s,TT-1s。GB50054为何不做修订,是还没认可?

点评

情况不明。  发表于 2015-3-16 13:15
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则