账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10966|回复: 13

[问题探讨] 消防控制室的接地

[复制链接]
发表于 2015-3-11 16:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
98版火规对消防控制室的接地有明确的规定,但新火规没明确,依然按98版设计吗?大家是怎么做的?
     
发表于 2015-3-11 16:09:24 | 显示全部楼层
见新火规10.2 系统接地一节
     
发表于 2015-3-11 16:17:09 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-3-11 16:09
见新火规10.2 系统接地一节

看见这条就来气。

得请出“现在我说了算”的丁主编说说看,这事你真说得了算?

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28088-5-1.html
67#

尺短寸长 发表于 2014-7-9 08:30
回复 50#、51# 尺短寸长

实录17
1.jpg

锲而不舍,说1不2。

胡搞!!!
     
发表于 2015-3-11 16:34:27 | 显示全部楼层
愤怒主播万峰:不看书不读报不学习!
能有资格“我说了算”???

何况,编制规范岂容一言堂?

4.2.4 条 5 款
4.2.4 条.jpg

4.3.4 条.jpg

4.4.4 条.jpg

条文说明.jpg
     
发表于 2015-3-11 16:46:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2015-3-12 11:27 编辑

老诚版主早就甩下话来:1Ω 依据何在?道理在哪?
 楼主| 发表于 2015-3-11 16:47:54 | 显示全部楼层
对接地电阻的要求过严
  关于接地电阻的提法现在普遍的还是如此写法:“本工程的防雷接地、交流电气设备的工作接地、安全保护接地、及弱电系统的接地采取共用接地系统,接地电阻不大于1Ω”。现在看来,此提法是否合理值得商榷。
就防雷接地而言,一般来说,接地电阻越低,防雷得到的改善越多,但是,不能由于要达到某一很低的接地电阻而花费过大,而且由于采取了防雷等电位和总等电位联结也不必要求很低的接地电阻值。新雷规中对一类防雷建筑独立的外部防雷装置中每根引下线的冲击接地电阻不大于10Ω,二类防雷建筑中的每根专设引下线的冲击接地电阻不大于10Ω,三类防雷建筑中的每根专设引下线的冲击接地电阻不大于30Ω。一般情况下,这是容易达到的,而且由于建筑物有多根引下线,总的防雷接地电阻会较小,完全能满足要求,因此除非是在一些特殊情况下,如土壤电阻率很高,才需要采取降阻措施。
现在主要的问题是采用了共用接地系统,那么这个接地电阻多少才是合理的呢?
  上面说过了防雷接地的电阻值要求,再来看看弱电系统对接地电阻的要求,这个问题比较复杂,不同类型的弱电系统对接地电阻的要求也不同,按“智能建筑设计标准”GB/T50314-2000第10.2.6条接地极当采用联合接地体时接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时接地电阻不应小于4Ω,对于住宅建筑应考虑到随着社会信息化数字化水平的不断提高,城镇住户对数据信息设备的使用需求必将与日俱增因此提出了弱电系统的接地电阻应不小于1Ω的要求,这也就是大家选择共用接地电阻为1Ω的来由。而实际上对弱电系统的接地电阻应不小于1Ω的要求也不一定是合理的,这里提出的接地电阻一般是指工频接地电阻,而电子系统绝大多数为数字化,它的功能性接地是要流过直流乃至高频的电流,其怕干扰的频率为数十乃至百兆赫兹,因此上述所指出的接地阻抗和接地线感抗将会增至很大,有特殊要求的电子设备应当也必然会采取相应的屏蔽措施和接地措施,所以功能性接地电阻要求很低的直流至工频的接地电阻(如0.5~1Ω)是毫无意义的,而且浪费了大量的人力和物力。所以,新雷规第4.3.6、4.4.6条指出“共用接地装置的接地电阻应按50Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值”。 对于低压交流配电系统的工作接地 ,从对保护人身安全角度要求,应满足下式的要求:R≤50/I,要满足这一点,保护接地电阻值应不大于2Ω。
   共用接地系统的接地电阻应按该共用系统几项中要求的最小值来确定。从上述可见,共用接地系统的接地电阻只要求不小于2Ω即可,提出不小于1Ω没有必要。
     
发表于 2015-3-11 17:03:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-11 16:47
对接地电阻的要求过严
  关于接地电阻的提法现在普遍的还是如此写法:“本工程的防雷接地、交流电气设备的 ...


对于低压交流配电系统的工作接地 ,从对保护人身安全角度要求,应满足下式的要求:R≤50/I,要满足这一点,保护接地电阻值应不大于2Ω。
   共用接地系统的接地电阻应按该共用系统几项中要求的最小值来确定。从上述可见,共用接地系统的接地电阻只要求不小于2Ω即可,提出不小于1Ω没有必要。

上述这段文字之前的描述,还算可以;最后结尾这段依旧不正确。

不大于2Ω——用于系统接地的工作接地电阻要求(从对保护人身安全角度要求出发),差不多。
保护接地电阻值应不大于2Ω——呵呵,没必要。

1Ω.jpg




     
发表于 2015-3-11 17:09:01 | 显示全部楼层
不知丁主编怎么编审规范的?
也不知这些奇葩规范规定如何通过审查的?

住建部的这些官员,也难辞其咎!难辞其咎!!!
     
发表于 2015-3-11 17:20:14 | 显示全部楼层
1Ω接地始作俑者不知道是谁,害了几代人呐{:lol:}

点评

问题是:“现在我说了算”的丁主编,照搬照抄啊。  发表于 2015-3-11 17:43
     
发表于 2015-3-11 17:23:59 | 显示全部楼层
林老的一篇文章里面的.
6.png
发表于 2015-3-13 16:39:59 | 显示全部楼层
现在很多设计院要求做0.5 Ω,问何解, 只说电信公司要求。
     
发表于 2015-3-13 16:49:40 | 显示全部楼层
revengeson 发表于 2015-3-13 16:39
现在很多设计院要求做0.5 Ω,问何解, 只说电信公司要求。

说起来汗颜,我曾用地标中防静电接地的“0.5 Ω”要求“打败”过业主请来的电气审查专家要求的“1Ω”。

不堪回首不堪回首。
     
发表于 2022-1-22 14:44:51 | 显示全部楼层
这些问题翻来覆去,最近工作中又遇到了,大家扯皮啊。唉,顶帖顶起来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则