树欲静而风不止 发表于 2015-3-12 08:01 还是要接两个吗?
树欲静而风不止 发表于 昨天 15:14 喷淋系统的报警阀组在14X505-1中只看到一个信号阀,别的图集中看到此处有两个信号阀,不知到底是几个?
消防应急照明专题帖子汇总
rainmen_73 发表于 2015-3-12 18:06 不管有几个要接,一组报警阀用一个报警输入模块就可以;多个信号阀触点信号可以并接,即任一个信号阀关闭都 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-3-13 08:46 那支管上的水流指示器和信号阀也能共用一个输入模块了?
rainmen_73 发表于 2015-3-13 08:52 不是一回事,同类项才好合并
尺短寸长 发表于 2015-3-13 09:19 消防控制室还是直观知道是阀门处于异常位置还是水流指示器已动作为好。