账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5418|回复: 13

[求助] 火灾自动报警系统 消防控制室疑问

[复制链接]
发表于 2015-3-11 11:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家:一个3000平米的公建 两层
是不是按民规13.1.3.2条不超过24米的公建设置火灾自动报警系统?
那消防控制室是否需要呢?没有暖通空气调节没有机械排烟

     
发表于 2015-3-11 12:12:23 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28088-6-1.html

88#、89#!

PS
《民规》研讨会纪要中的(规范条文)解释,可谓“神”级说明——登峰造极,无人能及。
发表于 2015-3-11 14:05:17 | 显示全部楼层
3000平米的公建,也得看是干啥的,说不定真要设
     
发表于 2015-3-11 14:08:13 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-11 12:12
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28088-6-1.html

88#、89#!

新火规取消了保护对象分级后此会议纪要是否还算数?是否主要还是依据GB50016-2014《建筑设计防火规范》8.4条?
 楼主| 发表于 2015-3-11 14:18:42 | 显示全部楼层
办公的  
查了民规 新火规 新建规
除了民规的上面那条, 其他没有说要做自动报警
发表于 2015-3-11 14:21:40 | 显示全部楼层
如果就是个办公建筑,没有消防联动,不用上火灾报警
     
发表于 2015-3-11 14:22:02 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-3-11 14:08
新火规取消了保护对象分级后此会议纪要是否还算数?是否主要还是依据GB50016-2014《建筑设计防火规范》8. ...

即便新《火规》不取消保护对象分级,这份会议纪要就能算数?
     
发表于 2015-3-11 14:30:05 | 显示全部楼层
规范乱编造成混乱,会议纪要更是乱上添乱。

就一句话:混乱不堪。
     
发表于 2015-3-11 14:40:54 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-11 14:30
规范乱编造成混乱,会议纪要更是乱上添乱。

就一句话:混乱不堪。

规范冲突矛盾的地方的确多,尺总的天朝语录足够说明了。按目前的规范对于楼主所提问题是否有明确答案
 楼主| 发表于 2015-3-11 14:42:29 | 显示全部楼层
嗯好 谢谢
关于消防联动、火灾自动报警、消防控制室的关联能给我讲讲理理清楚么?
火规3.4.1:具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。
我的理解是,消防联动是火灾自动报警系统中的一个部分,如果只有消火栓按钮,没有烟感喷淋等,是不是可以说这个建筑做了火灾报警系统?如果有消防泵房有风机房做消防联动,就一定要配备消防控制室。
发表于 2015-3-11 14:47:38 | 显示全部楼层
  1. 如果只有消火栓按钮,没有烟感喷淋等,是不是可以说这个建筑做了火灾报警系统?
复制代码

火灾报警,明确为火灾自动报警。只有按钮,哪来自动
 楼主| 发表于 2015-3-11 14:53:46 | 显示全部楼层
消火栓按钮直接启动消火栓泵 这个不叫自动?
     
发表于 2015-3-11 15:10:30 | 显示全部楼层
静静等待 发表于 2015-3-11 14:53
消火栓按钮直接启动消火栓泵 这个不叫自动?

消火栓按钮得人去操控,这属于手动,怎能算自动?
 楼主| 发表于 2015-3-11 15:26:27 | 显示全部楼层
多谢,果然年龄大了脑袋不好使了,以后要多来学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则