账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15809|回复: 44

[问题探讨] 关于新火规中防火卷帘的控制

[复制链接]
发表于 2015-3-11 09:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规中,防火卷帘提到专门用于联动防火卷帘的感烟探测器和感温探测器。第一,如何叫专门?
第二,连接到哪?总线还是控制箱。
第三,为何两侧都要布置两个感温探测器,一只不行?

     
发表于 2015-3-11 10:11:33 | 显示全部楼层
第一,最靠近防火卷帘的感烟探测器和感温探测器;消防联动控制器编程时与之对应。

第二,总线还是控制箱,由你自己设计时选定;建议先到控制箱(防火卷帘控制器),再送 FAS。

第三,(疏散通道上)的防火卷帘两侧才要求布置不少于 2 个感温探测器,估计是确保“二次降”的可靠性。
     
发表于 2015-3-11 10:25:01 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-11 10:11
第一,最靠近防火卷帘的感烟探测器和感温探测器;消防联动控制器编程时与之对应。

第二,总线还是控制箱 ...

尺总,按你第二点的方案,与控制箱不同防火分区的两个温感应归算到那个防火分区,是否要用隔离器?
     
发表于 2015-3-11 10:33:28 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-11 10:25
尺总,按你第二点的方案,与控制箱不同防火分区的两个温感应归算到那个防火分区,是否要用隔离器?

不同防火分区的两个感温探测器是分别配管配线送进控制箱(防火卷帘控制器)的,隔离问题无需由你考虑,是控制箱(防火卷帘控制器)生产厂家的事了。

若不同防火分区的两个感温探测器先通过总线送 FAS,再由 FAS 通过 I/O 联动控制模块控制防火卷帘的话,总线(指“不同防火分区的两个感温探测器”)得按新《火规》加短路隔离器了。
 楼主| 发表于 2015-3-11 10:33:36 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-11 10:11
第一,最靠近防火卷帘的感烟探测器和感温探测器;消防联动控制器编程时与之对应。

第二,总线还是控制箱 ...

如何先到控制箱,再到总线?

点评

按防火分区,各配各的。  发表于 2015-3-11 11:01
 楼主| 发表于 2015-3-11 10:39:21 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-11 10:33
不同防火分区的两个感温探测器是分别配管配线送进控制箱(防火卷帘控制器)的,隔离问题无需由你考虑,是 ...

尺总:我们现在设计的,两边的探测器各自送到自己防火分区的总线。通过软件实现,不加隔离器应该也是可以的吧
     
发表于 2015-3-11 10:47:48 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-11 10:33
不同防火分区的两个感温探测器是分别配管配线送进控制箱(防火卷帘控制器)的,隔离问题无需由你考虑,是 ...

谢谢。看过一些文章说先入控制器能自成体系,更可靠。但按此设计时院审都过不了。说另外一边防火分区的温度没法定性,结果又改回直接接总线了。
     
发表于 2015-3-11 11:02:59 | 显示全部楼层
一条总线能解决的事,你用两条总线来实施?
发表于 2015-3-11 11:18:49 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-11 10:11
第一,最靠近防火卷帘的感烟探测器和感温探测器;消防联动控制器编程时与之对应。

第二,总线还是控制箱 ...

尺总,非疏散通道上的防火卷帘门能否只设两个专门的感烟探测器?
     
发表于 2015-3-11 11:30:04 | 显示全部楼层
非疏散通道上的防火卷帘门?

按新《火规》的第 4.6.4 条 1 款规定,不设置“专门用于联动防火卷帘的感烟探测器和感温探测器”,都是可以的。

它现在强调的是——防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号!
 楼主| 发表于 2015-3-11 11:30:25 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-11 11:02
一条总线能解决的事,你用两条总线来实施?

我们这边不同的防火分区经常是去不同的总线{:lol:}

点评

很奢侈啊。  发表于 2015-3-11 11:33
     
发表于 2015-3-11 11:34:05 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-11 11:30
非疏散通道上的防火卷帘门?

按新《火规》的第 4.6.4 条 1 款规定,不设置“专门用于联动防火卷帘的感烟 ...

此时——

火灾探测器得先通过总线送 FAS,再由 FAS 通过 I/O 联动控制模块控制“非疏散通道上的”防火卷帘,才比较合适。
     
发表于 2015-3-11 16:47:29 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-11 10:47
谢谢。看过一些文章说先入控制器能自成体系,更可靠。但按此设计时院审都过不了。说另外一边防火分区的温 ...

怎么个没法定性,不理解,防火卷帘的设置是用来分隔相邻相个防火分区的。你总不能是只管一个防火分区的报警才动作吧,另外一个防火分区报警你不动作?

1、防火卷帘所分隔的相邻两个防火分区,不管你控制器安装在那一个防火分区,相邻两个防火分区任一防火分区报警,防火卷帘都得动作。
2、为什么规定两侧都要安装感温,逻辑就是只要有一侧的感温报警,防火卷帘执行二步降。

所以,防火卷帘实际上是受控于二个防火分区内的报警信号。条文上所说的"防火卷帘所在防火分区"指的是相邻两侧的二个防火分区。
     
发表于 2015-3-11 16:54:47 | 显示全部楼层
防火卷帘控制.png

国标图集04X501的画法
     
发表于 2015-3-11 17:09:36 | 显示全部楼层
防火卷帘控制1.png
防火卷帘控制2.png

防火卷帘控制3.png

防火卷帘控制4.png


厂家样本
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则