[问题探讨] 隔离密封的位置

[复制链接]
     
发表于 2015-3-3 22:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电线路穿越不同危险等级的爆炸危险场所时应设隔离密封。隔离密封应设在危险等级高的一侧还是任一侧均可?新版国标大样图中个别隔离密封设在了爆炸危险等级较低的一侧,不知是笔误还是就该如此。敬请高手指点。
     
发表于 2015-3-4 08:42:34 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 昨天 22:39配电线路穿越不同危险等级的爆炸危险场所时应设隔离密封。隔离密封应设在危险等级高的一侧还是任一侧均可?新版国标大样图中个别隔离密封设在了爆炸危险等级较低的一侧,不知是笔误还是就该如此。

配电线路穿越不同危险等级的爆炸危险场所时应设隔离密封——这是旧版 GB 50058-92 中的淘汰规定,现在新版 GB 50058-2014 已不是这个概念了。
GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》——
GL.jpg

隔离密封应设在危险等级高的一侧还是任一侧均可——规范未作强制规定;建议设在危险等级高的一侧为宜。

     
 楼主| 发表于 2015-3-4 14:26:54 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-4 08:42
配电线路穿越不同危险等级的爆炸危险场所时应设隔离密封——这是旧版 GB 50058-92 中的淘汰规定,现在新 ...

多谢尺总讲解。