账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5562|回复: 11

[问题探讨] 室外变电所的排烟

[复制链接]
发表于 2015-2-26 09:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外单独建设的10KV变电所,到底是不是设排烟机(是暖通问题,但他们也不知),我听说很多说不设,但3110kV高压配电装置设计规范

7
18配电装置室应按事故排烟要求装设事故通风装置,大家看看这本规范。咋办???

     
发表于 2015-2-26 10:10:06 | 显示全部楼层
有意思,很有意思。

GB 50060-2008《3~110kV高压配电装置设计规范》

718.jpg

条文说明
718 条文说明.jpg

但人家原规范的第 6.0.1 条,真如 7.1.8 条规定一模一样吗?
GB 50060-92《3~110kV高压配电装置设计规范》

601.jpg
601 八款.jpg

说的是“原规范第 6.0.1 条的保留条文”,实际却是将“可按事故排烟要求”改成了“应按事故排烟要求”。
到底是啥意思,估计规范编制人员不出面,不会有答案了。
 楼主| 发表于 2015-2-26 10:22:22 | 显示全部楼层
尺总:据我了解的工业设计院的设计的工矿企业的10KV室外变电所装了排烟机,设计依据就是那本规范。而民用的设计院没有这样设计,所以有此问。
     
发表于 2015-2-26 10:30:03 | 显示全部楼层
设置此事故排烟风机,主要用于火灾被扑灭后的善后处理——可以尽快、彻底地排除火灾后的烟气和毒气,有利于运维人员维修设备,缩短停电时间。

GB 50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》倒是有明确规定的。
     
发表于 2015-2-26 10:33:28 | 显示全部楼层
111.jpg

222.jpg
     
发表于 2015-2-26 10:38:54 | 显示全部楼层
333.jpg
 楼主| 发表于 2015-2-26 11:38:43 | 显示全部楼层
这是35KV以上的变电站

点评

是的。  发表于 2015-2-26 12:01
 楼主| 发表于 2015-2-26 15:34:45 | 显示全部楼层
那尺总给个意见:这种10KV室外变电所做排烟吗?(有点替暖通着急了,但暖通总问我们电气的)

点评

得听当地供电局的。  发表于 2015-2-26 16:06
发表于 2015-2-26 16:01:24 | 显示全部楼层
询问了一下这边的暖通设计师,因为一旦失火,就应该采用气体灭火,所以只设置通风设施即可,在灭火后可开启通风设施排出气体及烟气。比较肤浅的认识,希望与大家一起探讨。
 楼主| 发表于 2015-2-27 09:13:09 | 显示全部楼层
我们这里10KV室外变电所不设置气体灭火
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则