消防应急照明专题帖子汇总
杨哥无敌 发表于 2015-2-26 11:33 10D303图集还是可行的,14X501图示乱来的,实际施工更是**,结果就是出了事故,电气背锅。
治学以诚 发表于 2015-2-26 11:37 《常用水泵控制电路图》10D303-3,控制电路分析 P10 a、1号泵发生过载。热继电器动作,热继电器触点断开,1号泵停用,32支路1号泵常闭接触器触点闭合,时间继电器延时后,30支路KT2闭合。2号泵投入且正常运行,不过载。(假定2号泵不存在电动机故障) 数分钟后,1号热继自复,1号泵被再次投入。32支路1号泵常闭接触器触点断开,2号泵被意外停用。1号泵再次过载动作停泵,2号泵再次投入,1号热继再次自复,1号泵被再次投入,2号泵再次被意外停用。如此循环往复。完全不符合消防时,应持续供水的要求。
治学以诚 发表于 2015-2-26 11:38 1号泵发生过载停泵-2号泵投入-1号热继自复,1号泵被再次投入-2号泵停泵。 这只是过载环节中的错误,起泵环节也是错误的。不分析了。
chipy 发表于 2015-2-26 12:13 国家对规范太重视,而对消防宣传..消防人员培训严重不够.设计的再好也没用,何况,规范也是不尽人意.