账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5900|回复: 12

[问题探讨] 关于住宅公共区域供电的剩余电流保护

[复制链接]
发表于 2015-2-6 10:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们这里高层住宅是住户用电进一路,肯定是加了剩余电流保护,但公共区域(走廊照明、电梯等)进的两路电,是否要设置剩余电流保护
 楼主| 发表于 2015-2-6 16:49:47 | 显示全部楼层
自己顶一个
 楼主| 发表于 2015-2-6 16:55:15 | 显示全部楼层
怎么没有人来指教指教
发表于 2015-2-9 09:21:41 | 显示全部楼层
好像住宅的都要 我看看我这前辈的图啊
     
发表于 2015-2-9 11:34:16 | 显示全部楼层
好像诚总说住宅电气设计上有说不论住宅还是公共都要进线在RCD
     
发表于 2015-2-9 12:57:40 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-2-9 11:34
好像诚总说住宅电气设计上有说不论住宅还是公共都要进线在RCD

依据及出处何在?
 楼主| 发表于 2015-2-9 15:36:20 | 显示全部楼层
这只有在住宅设计规范上讲了:8.7.2总电源进线.。。
     
发表于 2015-2-9 16:06:28 | 显示全部楼层
按照GB50054-2011第6.4.1条,我认为可以不加。
住宅建筑公共负荷的电源线路基本是在竖井或防火槽盒内敷设,接地故障很难引起火灾危险。而且6.4.1条讲可能引起火灾危险时“宜”加。
     
发表于 2015-2-9 16:10:05 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-2-9 12:57
依据及出处何在?

规范只说电源总进线,并没有说是住户的总进线还是公共电源总进线,规范也并没有说是什么用电的总进线,为什么就认为只是给住户的电源总进线加RCD?
     
发表于 2015-2-9 16:10:17 | 显示全部楼层
但有些审图机构提出应加。
依据GB13955-2005  4.5.2和JGJ16-2008  7.6.7-1
 楼主| 发表于 2015-2-9 17:10:06 | 显示全部楼层
看来大家还是加的多呀
发表于 2015-2-11 11:33:29 | 显示全部楼层
公共进线有部分负荷是消防负荷,是发生接地故障跳闸还是只报警不跳闸
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则