账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8323|回复: 8

[求助] 关于10/0.4Kv变压器低压侧零序电流互感器变比的选择

[复制链接]
发表于 2015-1-28 17:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
计算中,由不平衡负荷引起中性导体电流不能超过变压器低压绕组额定电流的25%,从什么地方来的?
     
发表于 2015-1-28 18:03:51 | 显示全部楼层
GB 50052、GB 50053 都有规定。
仅针对 Y,yn0,D,yn11 不受此限。
     
发表于 2015-1-28 23:06:12 | 显示全部楼层
因为Y,y0变压器低压侧短路电流比其25%的额定电流大很多,因此,灵敏度系数能满足要求--不小于1.5.
     
发表于 2015-1-29 10:07:26 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-1-28 18:03
GB 50052、GB 50053 都有规定。
仅针对 Y,yn0,D,yn11 不受此限。

能详细说一下规范那条吗?
发表于 2015-1-29 10:44:11 | 显示全部楼层
供配电系统设计规范7.0.8
     
发表于 2015-1-29 11:29:27 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-29 10:44
供配电系统设计规范7.0.8

他是指Y,yn0,D,yn11 呢?
     
发表于 2015-1-29 16:14:45 | 显示全部楼层
35%,供配电手册上变压器保护那章有,,仔细看看
 楼主| 发表于 2015-2-3 10:04:59 | 显示全部楼层
找了找,没找到啊。
     
发表于 2015-2-3 11:32:58 | 显示全部楼层
在P298页备注5条中
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则