账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6846|回复: 6

[求助] 关于强电插座与弱电插座距离

[复制链接]
发表于 2015-1-26 16:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于强电插座与弱电插座距离,有没有规范规定?
     
发表于 2015-1-26 16:43:58 | 显示全部楼层
有 BT 的规范规定!

GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》
16.3.6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

PS
实际住宅工程的强、弱电插座贴临设置,不存在影响使用的情况。
 楼主| 发表于 2015-1-27 09:09:03 | 显示全部楼层
谢谢尺总:真不知还有这本规范,学习了
发表于 2015-1-27 09:33:49 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-1-26 16:43
有 BT 的规范规定!

GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》

还有个引申的问题:"电源线与电视线、网线、电话线等弱电线路的平行敷设间距几何?“(GB50311-2007第7.0.1条第1款,对相互平行敷设(不单独穿金属管)的综合布线电缆与电力电缆(380V,<2kV&#8226;A),规定间距不小于130mm。)

其实没道理,或没依据.应该修订!

根据GB/T16895.10-2010(IEC60364  IDT-4-44:2007)《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》第444.6.2条,在电磁环境骚扰水平低于GB/T17799系列 .1/.2/.3/.4规定的居住、商业、轻工业和工业环境中传导和辐射骚扰的实验水平时,平行电缆(屏蔽或非屏蔽)的长度不大于35m,不要求进行分隔。非屏蔽电缆平行电缆长度大于35m时,距末端15m以外全部长度应有30mm空气分隔间距,或在电缆间安装金属隔板。屏蔽电缆平行电缆长度大于35m时,全程无需分隔间距。



评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2015-1-27 09:58:53 | 显示全部楼层
911room 发表于 2015-1-27 09:33
还有个引申的问题:"电源线与电视线、网线、电话线等弱电线路的平行敷设间距几何?“(GB50311-2007第7.0. ...

很搞笑的是:

1、N年前电视台做住宅装修知识讲座,邀请的某专家在台上大肆宣传GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》的这个“水平间距不应小于500mm”;
2、N年前住宅建筑的某项评奖打分,这个“水平间距不应小于500mm”赫然在列,不知现如今还有没有这500mm的要求。
发表于 2015-1-27 10:07:45 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-1-27 09:58
很搞笑的是:

1、N年前电视台做住宅装修知识讲座,邀请的某专家在台上大肆宣传GB 50327-2001《住宅装 ...

可叹,近期GB50311修订时虽提出相关修改意见,但主编不接受,理由是其它规范都有此规定,还是不改为妙,免得被人抓辫子
发表于 2015-1-29 09:54:40 | 显示全部楼层
遵守500这个规定吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则