账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4712|回复: 4

[求助] 关于电气火灾探测

[复制链接]
发表于 2015-1-23 09:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了电气火灾报警系统,考虑设在配电柜,采用的漏电互感器里是只穿入ABC,还是把N线也穿入

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-1-23 11:19:23 | 显示全部楼层
A、B、C、N均穿入漏电互感器。
     
发表于 2015-1-23 11:33:59 | 显示全部楼层
只穿入ABC检测的是零序电流,不是漏电流
 楼主| 发表于 2015-1-23 14:31:43 | 显示全部楼层
检测零序电流有啥用
发表于 2015-1-29 10:29:17 | 显示全部楼层
漏电检测不穿N线能行吗   漏电保护都必须穿N线呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则