账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7575|回复: 7

[求助] 不同变压器联络母联开关大小选择问题

[复制链接]
发表于 2015-1-16 14:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1000变压器与800kVA变压器联络,母联开关按照大的选择还是小选择?为什么?
发表于 2015-1-16 15:13:21 | 显示全部楼层
严格意义上,按小的就满足要求,但设计选大的
     
发表于 2015-1-16 22:57:01 | 显示全部楼层
应安小变压器选,且应与小变压器主开关配合。
     
发表于 2015-1-17 08:52:30 | 显示全部楼层
同意3楼意见。
     
发表于 2015-1-20 13:11:01 | 显示全部楼层
双台变压器互备,母联经常看到小于主ACB,母线槽也小于主母线,但是反过来送电的时候,总有一个变径存在
     
发表于 2015-1-20 14:49:38 | 显示全部楼层
看你是往哪边送电就安装那边的最大负荷选
     
发表于 2015-1-20 17:37:11 | 显示全部楼层
1000KVA给800kVA送电,按800的选吧
     
发表于 2015-1-20 17:38:22 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-1-20 13:11
双台变压器互备,母联经常看到小于主ACB,母线槽也小于主母线,但是反过来送电的时候,总有一个变径存在

变径?求详细解释
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则