账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3975|回复: 9

[求助] 关于防侧击雷

[复制链接]
发表于 2015-1-14 09:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
雷规中要求占高度20%并超过60米的部位,其表面上墙角、边缘及突出的,应按屋顶的保护措施处理。大家都是咋做的,是设置接闪器吗?还是有别的做法,毕竟影响美观。
发表于 2015-1-14 10:51:36 | 显示全部楼层
是啊,我也在关注具体做法。现在没有标准图集,看过新出版的设计资料,也只是一句带过,没交待。
     
发表于 2015-1-14 10:57:15 | 显示全部楼层
暗敷避雷带吧,用梁内钢筋,但有击落表层,砸到人的危险。
 楼主| 发表于 2015-1-14 11:41:44 | 显示全部楼层
暗敷避雷带?转角位置本身有钢筋,不行吗
发表于 2015-1-14 14:42:41 | 显示全部楼层
大多高层建筑,都有幕墙,为了美观,现时多直接用幕墙金属框架作接闪器,要求幕墙专业配合,提供幕墙金属框架符合防雷规范的网格口距离、厚度和截面,以及可靠电气连结。
 楼主| 发表于 2015-1-14 15:08:41 | 显示全部楼层
那没有幕墙那,比如高层住宅
 楼主| 发表于 2015-1-14 15:11:21 | 显示全部楼层
规范要求转角及突出的位置,那住宅的阳台那,估计也要做,是每层阳台都做,还是。。。是垂直做,那阳台中间又是空的,连不上
     
发表于 2015-1-14 17:53:33 | 显示全部楼层
阳台也可以暗敷,就是要承担风险。
发表于 2015-1-16 11:02:43 | 显示全部楼层
暗敷,就是要承担风险,屋面的利用结构钢筋时规范就有提到要避免雷击落表层,砸到人的危险。
侧墙上明装又很难看,完全在下面的人视觉范围内,屋面又好些。
     
发表于 2015-1-16 22:20:20 | 显示全部楼层
让建筑做些有独特风格的金属造型呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则