账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10193|回复: 17

[求助] 请教一个防雷接地问题。

[复制链接]
发表于 2015-1-13 12:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个厂房全是钢柱的柱子。1.利用钢柱做防雷引下线时,防雷接地测试点如何设置?

2.利用钢柱做防雷引下线时,预留人工接地极(防止施工完毕后测试接地电阻不够,所以预留个扁钢引出线)引出两米长的扁钢或者圆钢时,怎么与钢柱连接呢?
     
发表于 2015-1-13 13:46:41 | 显示全部楼层
一个厂房全是钢柱的柱子。

1.利用钢柱做防雷引下线时,防雷接地测试点如何设置?
答:设置在厂房外墙上离地 0.5m 处即可。


2.利用钢柱做防雷引下线时,预留人工接地极(防止施工完毕后测试接地电阻不够,所以预留个扁钢引出线)引出两米长的扁钢或者圆钢时,怎么与钢柱连接呢?
答:不能与钢柱直接连接(除非钢柱外裹混凝土保护),否则防腐是个棘手问题。可连接的方式有:
(1)从与钢柱有可靠电气连接的钢筋混凝土基础内结构钢筋上,焊接引出预留的接地线;
(2)从与钢柱、钢筋混凝土基础钢筋有可靠电气连接的地脚螺栓(位于钢筋混凝土基础中的那部分)上,焊接引出预留的接地线。

点评

好心人!  发表于 2015-1-22 09:39
发表于 2015-1-13 14:12:22 | 显示全部楼层
我记得有钢结构厂房防雷的标准图集,谁提供下
     
发表于 2015-1-13 14:17:36 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-823823904.html
03D501-3《防雷与接地安装》P17、P18 图示。
发表于 2015-1-13 15:42:43 | 显示全部楼层
像这种接地测试点是否参照标准图集20页设一块预埋连接板就行
发表于 2015-1-13 15:43:44 | 显示全部楼层
其实钢柱就是金属的,我理解如果没有防腐层,没必要设连接板吧
     
发表于 2015-1-13 15:48:15 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-13 15:43
其实钢柱就是金属的,我理解如果没有防腐层,没必要设连接板吧

如果不设置防雷接地测试点,如何测试接地电阻?
发表于 2015-1-13 16:02:18 | 显示全部楼层
接地测试点不就是一块钢板,我的钢柱也是金属的呀
     
发表于 2015-1-13 16:22:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-1-13 16:29 编辑
CXH1301 发表于 2015-1-13 16:02
接地测试点不就是一块钢板,我的钢柱也是金属的呀


看一下接地电阻测试点的安装标准图,应该就知道了。

接地电阻监测点标准图.jpg
发表于 2015-1-13 16:45:32 | 显示全部楼层
楼上的标准图感觉不适合钢柱的
     
发表于 2015-1-13 16:46:41 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-13 16:02
接地测试点不就是一块钢板,我的钢柱也是金属的呀

涉及到钢柱的防腐问题哦。
     
发表于 2015-1-14 08:09:51 | 显示全部楼层
钢柱上是要涂防火涂料的
发表于 2015-1-14 08:16:21 | 显示全部楼层
防火材料?应该是防腐材料吧。问题是涂了防腐材料就不导电吗?镀锌不是也是防腐
     
发表于 2015-1-14 08:37:12 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-14 08:16
防火材料?应该是防腐材料吧。问题是涂了防腐材料就不导电吗?镀锌不是也是防腐

是钢结构供应商不同意在其钢柱上焊接、连接其他用途的器件,担心结构受损。
     
发表于 2015-1-14 08:48:33 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-13 15:42
像这种接地测试点是否参照标准图集20页设一块预埋连接板就行

外墙上如此做就可以了,一般单幢建筑不少于两处,设置在相对隐蔽处,按 2# 楼的建议就可实施了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则