账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9953|回复: 22

[规范条文] 总线短路隔离器哪些事儿BS-EN-54-17-2005 Short-circult isolators

[复制链接]
     
发表于 2015-1-3 18:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 北方郎 于 2015-1-3 18:29 编辑

BS-EN-54 组成:
1.png
2.png
     
 楼主| 发表于 2015-1-3 18:40:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-1-3 18:45 编辑

3.1 短路隔离器
为限制火灾检测和火灾报警系统信号传输总线低并联阻抗危害而连接在总线上的装置。
说明:短路隔离器可能是单独物理隔离器件或者集成于除控制及指示设备以外的其他器件(即集成于烟感探测器或探测器基座)
3.1.png
3.1 note.png
     
 楼主| 发表于 2015-1-3 18:45:13 | 显示全部楼层
3.2 闭合状态
短路隔离器允许正常信号及供电电流流过(即无短路时正常状态)
3.3 断开状态
短路隔离器防止短路电流通过状态(即保护部分线路不受短路影响)
3.2.png
     
 楼主| 发表于 2015-1-3 18:54:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-1-3 18:56 编辑

4.8 参数
a 最大线电压
b 最小线电压(即无短路或部分短路)
c 开关器件闭合时最大额定持续电流
d 最大额定切断电流(即短路时)
e 开关器件断开(隔离状态)最大泄漏电流
f 开关闭合时最大串联阻抗
g 厂家声称短路隔离器从闭合到断每次激励时参数范围
h 厂家声称短路隔离器从断开到闭每次激励时参数范围
4.8.png
4.8.1.png
     
 楼主| 发表于 2015-1-3 19:00:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-1-3 19:02 编辑

电压探测型隔离器框图及测试电路图:
要点:通过比较b1和参考电压驱动场效应管,控制a1\b1导通与否。
a.2.png
a.2.1.png
     
 楼主| 发表于 2015-1-3 19:05:53 | 显示全部楼层
电流探测型隔离器框图及测试电路图:
要点:通过线路短路时从b1采样电阻分压和驱动场效应管,控制a1\b1导通与否。
a.3.png
a.3.1.png
     
 楼主| 发表于 2015-1-3 19:09:39 | 显示全部楼层
可控型隔离器:
可由控制和指示设备控制隔离器开合,总线电压低到一定程度时则失控断开。
4.2.png
4.png
4.1.png
     
 楼主| 发表于 2015-1-3 19:16:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-1-3 19:23 编辑

听听老美怎么说:

NFPA 72-2010 National Fire Alarm and Signaling Code

A.23.4.2.3 The intent of this paragraph is to prevent situations where the signaling line circuit to a device is required to be one class of operation, while the power circuits, running in the same raceways and subject to the same threats, are wired to a lower class of operation. This means that it is possible to have power wiring connected to a device that is of a different class than the signaling line or initiating device circuits.

One example of where meeting the same minimum performance requirements would still allow different classes of wiring is where the performance requirements are based on distance or the number of devices attached to the wires.


For example, if the signaling line circuit supplies 200 devices and the performance requirement is that not more than 10 devices be lost to a wiring fault, then the class of wiring on the signaling line circuit will be Class A, with isolators to protect against shorts.


Where the power wires never supply more than 10 devices, the power wires could be wired as Class B.


1.png
     
 楼主| 发表于 2015-1-3 19:31:57 | 显示全部楼层
P.S. ClassA & Class B
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
发表于 2015-1-4 08:33:56 | 显示全部楼层
学习学习,就是有些看不懂
     
发表于 2015-1-4 08:45:50 | 显示全部楼层
建议楼主把BS-EN-54-17-2005这本规范 传上来,大家学习
     
发表于 2015-1-5 02:46:28 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-1-3 14:40
3.1 短路隔离器
为限制火灾检测和火灾报警系统信号传输总线低并联阻抗危害而连接在总线上的装置。
说明: ...

yes, actual situation likes this for overseas engineering.
     
 楼主| 发表于 2015-1-5 11:35:07 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-1-5 02:46
yes, actual situation likes this for overseas engineering.

然也,海外工程实情如此。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则