账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6655|回复: 8

[规范条文] 手动控制如何理解?

[复制链接]
     
发表于 2014-12-31 09:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
6.1.4 集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时,可设置在无人值班的场所:
    1 本区域内无需要手动控制的消防联动设备。
   。。。。

  待对于消防联动设备,规范上有两种手动控制:
方式1: 一为消防水泵、排烟风机、正压风机等设备的应急手动控制,控制线直接由消防控制室直接引至设备控制柜。
方式2: 一种为排烟口、排烟阀、防火卷帘等通过输入输出模块控制的设备,这类设备有两种控制方式,联动控制模式和手动控制模式。
问题:
   使用方式2的消防联动设备是否属于6.1.4条第1款所述的消防联动设备?

  若使用方式2的消防联动设备不属于“无需要手动控制的消防联动设备”,则区域报警控制器处必须有人值班。是否设专人值班对于业主而言是个大问题。

     
 楼主| 发表于 2014-12-31 09:56:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2014-12-31 10:20 编辑

44.jpg
注怎么理解?
     
发表于 2014-12-31 09:58:18 | 显示全部楼层
新《火规》中体现的语文水平之低,已不想再多加评论。

单就这条,猜想编制组是将方式1的消防联动设备归为需要手动控制的消防联动设备,此手动控制专指消防控制室消防联动控制器手动控制盘上的手动控制,不是指排烟口、排烟阀、防火卷帘等就地手动控制。
发表于 2014-12-31 09:59:18 | 显示全部楼层
从规范设置的本意:排烟口、排烟阀、防火卷帘等通过输入输出模块控制的设备也属于联动设备,只是不是硬接线
     
发表于 2014-12-31 10:06:39 | 显示全部楼层
猜想编制组是将方式2的消防联动设备(排烟口、排烟阀、防火卷帘等)归为“1 本区域内无需要手动控制的消防联动设备”,因为这些消防联动设备无需“消防控制室消防联动控制器手动控制盘上的手动控制”。
     
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:14:17 | 显示全部楼层
我的看法和尺总的一致。
我单位内部也有人认为含有防火阀之类消防联动设备的区域报警器,必须有人值班,原因是防火阀之类消防联动设备属于需要手动控制的消防联动设备。
     
发表于 2014-12-31 10:20:51 | 显示全部楼层
那属于小题大作了。
不过,新《火规》小题大作随处可见,不足为怪。
     
发表于 2014-12-31 11:30:28 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-31 10:20
那属于小题大作了。
不过,新《火规》小题大作随处可见,不足为怪。

感觉丁总的理念是要求消防设备总体上一切尽在掌握,属于“技术控”。
     
发表于 2014-12-31 12:56:47 | 显示全部楼层
排烟口、排烟阀、防火卷帘等属于联动设备,只是不用多线联动控制。通过联动总线在消防控制室联动控制平台所设手动控制按钮手动控制。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则