账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8258|回复: 10

[求助] ZR-YJY电缆是低烟低毒电缆吗?

[复制链接]
发表于 2014-12-31 08:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
ZR-YJY电缆是低烟低毒电缆吗?我觉得不是,阻燃材料有含卤型和无卤型,仅标ZR,为一般阻燃,应标DDZ或WDZ才对。请大家帮再确认一下
发表于 2014-12-31 10:00:41 | 显示全部楼层
你理解是对的,阻燃不代表低烟无卤
     
发表于 2014-12-31 10:12:50 | 显示全部楼层
WDZ(N)-YJY 、WDZ(N)-BYJ 才是。
     
发表于 2014-12-31 14:16:51 | 显示全部楼层
WDZ(N)-YJV属低烟无卤电缆吗?我见有人用这个的,带V也行???
     
发表于 2014-12-31 14:17:54 | 显示全部楼层
百度上确实也能搜到WDZ(N)-YJV这个电缆!
     
发表于 2014-12-31 14:41:59 | 显示全部楼层
V表示聚氯乙烯,氯为卤族元素。故不存在WDZ(N)-YJV这种型号。
发表于 2014-12-31 14:51:51 | 显示全部楼层
带V不属于无卤电缆,百度上有也不是
发表于 2014-12-31 14:52:52 | 显示全部楼层
但YJY是属于无卤型,不过不属于低烟
发表于 2014-12-31 15:29:16 | 显示全部楼层
地方规范附录
发表于 2014-12-31 15:35:19 | 显示全部楼层
ScreenHunter_190 Dec. 31 15.29.jpg
     
发表于 2015-1-1 08:58:49 | 显示全部楼层
你理解是对的,阻燃不代表低烟无卤。WDZ(N)-BYJF/YJFE这才是低烟无卤的电线电缆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则