账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9067|回复: 15

[求助] 江苏项目,空调配电路由问题?谢谢大家(急)

[复制链接]
     
发表于 2014-12-30 10:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本项目为一类商业,共计6层,每层三个防火分区,每个防火分区各有一个空调机房,问题:1、由于空调机房离强电间较远,是否可直接从变电所引一路电至空调机房,然后在空调机房内,上下贯穿至各层空调机房?  补充:或者我在空调机房加一个专用电井,是否可行?
     
发表于 2014-12-30 10:43:19 | 显示全部楼层
电井就不必了,其它做法我没觉得有啥不行。楼主应该先说说这样做有何顾虑
     
 楼主| 发表于 2014-12-30 10:48:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上,方案我也觉得可行,就怕自己考虑不周,有些许顾虑
     
 楼主| 发表于 2014-12-30 10:49:18 | 显示全部楼层
或者违反规范条文之类的
     
发表于 2014-12-30 10:55:09 | 显示全部楼层
就是火灾时必须一起切。
发表于 2014-12-30 11:02:18 | 显示全部楼层
没有问题的。无非是担心穿越防火分区
     
 楼主| 发表于 2014-12-30 11:10:04 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-12-30 11:02
没有问题的。无非是担心穿越防火分区

哈哈,谢谢
     
 楼主| 发表于 2014-12-30 11:16:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-12-30 10:55
就是火灾时必须一起切。

,谢谢
     
发表于 2014-12-30 11:22:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2014-12-30 11:37 编辑
rainmen_73 发表于 2014-12-30 10:55
就是火灾时必须一起切。

为什么必须一起切?
单独(分别)切在每层空调机房的分配电箱不行吗?
     
发表于 2014-12-30 11:32:16 | 显示全部楼层
平时机房还是消防机房。
     
发表于 2014-12-30 12:34:12 | 显示全部楼层
空凋机房 地板开个洞就行了.
     
发表于 2014-12-30 13:30:20 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2014-12-30 11:22
为什么必须一起切?
单独(分别)切在每层空调机房的分配电箱不行吗?

火灾时,冷冻机房里的空调主机,循环泵或是屋面上的风冷热泵,循环泵你切不切?
     
发表于 2014-12-30 14:46:19 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-12-30 13:30
火灾时,冷冻机房里的空调主机,循环泵或是屋面上的风冷热泵,循环泵你切不切?

rainmen_73 不必急着反问,先理清下我问题的来由。{:lol:}

楼主的问题:1# 本项目为一类商业,共6每层三个防火分区每个防火分区各有一个空调机房,问题:1、由于空调机房离强电间较远,是否可直接从变电所引一路电至空调机房,然后在空调机房内,上下贯穿至各层空调机房?
                      4# 或者违反规范条文之类的


rainmen_73 5#的回答:就是火灾时必须一起切。

从逻辑来说,5#的回答必然是针对楼主4#以前的提问的,也就是针对“6层,每层3个,共计18个空调机房”在作答,故此:
本人9#提问:为什么必须一起切?
                        单独(分别)切在每层空调机房的分配电箱不行吗?

需要特别明确的一点是,截止我提出问题时,任何一帖均未出现“火灾时,冷冻机房里的空调主机,循环泵或是屋面上的风冷热泵,循环泵你切不切?”的问题呦,也就是说你的回答与该问题无关。
所以,rainmen_73应该做的是为你5#的回答补充前提,完善逻辑,而不是反问我。

     
发表于 2014-12-30 15:11:11 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2014-12-30 14:46
rainmen_73 不必急着反问,先理清下我问题的来由。

楼主的问题:1# 本项目为一类商业,共计6层 ...

火灾时通常我们肯定要切着火分区的非消防电源。但保险起见,有些电源是可以按系统切的,即不考虑切除范围过大的问题;比如空调配电系统,而且最好在变电所低压出线开关处切。我以前考虑过一个问题,比如在地下一个防火分区(车库内)着火,有地上空调机房的干线电缆走桥架通过,这种情况你觉得怎么办。
     
发表于 2014-12-30 15:37:01 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-12-30 15:11
火灾时通常我们肯定要切着火分区的非消防电源。但保险起见,有些电源是可以按系统切的,即不考虑切除范围过大的问题;比如空调配电系统,而且最好在变电所低压出线开关处切。


个人赞同rainmen_73以上的表述。以“最好”替代5#的“必须”,合情合理了。

rainmen_73 发表于 2014-12-30 15:11
我以前考虑过一个问题,比如在地下一个防火分区(车库内)着火,有地上空调机房的干线电缆走桥架通过,这种情况你觉得怎么办。


这是一个需要结合具体工程情况选择合理“切非”位置的问题,是一个方案的优化比选问题。结果一定是以更能保证安全的设计方案为优。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则